Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие современные приборы можно установить для автоматического регулирования разрежения?
Сейчас на котельной применяется такой контур автоматического регулирования : Прибор Р 25 - ДТ 2-50 - МЭО на заслонке дымососа.
Хотим попробовать что-то современное:
Например ПИД регулятор "Овен"- датчик с токовым выходом 4-20 мА ( но какой?) - электропривод "Белимо"
Заранее благодарен.
Цитата(mdgg @ 3.2.2011, 3:41)

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие современные приборы можно установить для автоматического регулирования разрежения?
Сейчас на котельной применяется такой контур автоматического регулирования : Прибор Р 25 - ДТ 2-50 - МЭО на заслонке дымососа.
Хотим попробовать что-то современное:
Например ПИД регулятор "Овен"- датчик с токовым выходом 4-20 мА ( но какой?) - электропривод "Белимо"
Заранее благодарен.
Еще посоветуйте, пожалуйста, (как вариант) вместо "Белимо" надежные частотные регуляторы на электродвигатель дымососа и к нему ПИД регулятор и датчик тяги с токовым выходом.
Кто, что устанавливал?
Взводатор
3.2.2011, 11:39
Белимо - надежны. Но это так - потому как возможны разночтения предложения.
Вам нужен ЧРП и датчик давления воздуха. Во всех современных ЧРП имеется встроенный ПИД-регулятор, который позволяет решить нужную Вам задачу. Я такую задачу решал с помощью ЧРП Альтивар от Шнайдер Электрика - нужно поддерживать заданное разрежение от вентилятора дымоудаления на лестничном марше. Альтивар - потому как только на него есть пожарный сертификат. Работаем еще с Данфосом, там тоже есть регулятор, но его пользовать не приходилось.
Цитата(Взводатор @ 3.2.2011, 11:39)

Белимо - надежны. Но это так - потому как возможны разночтения предложения.
Вам нужен ЧРП и датчик давления воздуха. Во всех современных ЧРП имеется встроенный ПИД-регулятор, который позволяет решить нужную Вам задачу. Я такую задачу решал с помощью ЧРП Альтивар от Шнайдер Электрика - нужно поддерживать заданное разрежение от вентилятора дымоудаления на лестничном марше. Альтивар - потому как только на него есть пожарный сертификат. Работаем еще с Данфосом, там тоже есть регулятор, но его пользовать не приходилось.
За Альтивар, спасибо! А вот по датчику - нам нужен датчик тяги (тягонапоромер +/- 125 или 250 Па) с токовым выходом. Не можем найти(((
Цитата(mdgg @ 3.2.2011, 18:38)

нужен датчик тяги (тягонапоромер +/- 125 или 250 Па) с токовым выходом. Не можем найти(((
Эти не подходят ?
kb-agava
Ребята, ну что вы, Р 25 - классика жанра. А в современном варианте посмотрите "Метран"
Цитата(tiptop @ 3.2.2011, 19:23)

Эти не подходят ?
kb-agavaБольшое спасибо! Завтра свяжусь с представителями КБ Агава в Украине. А как их датчики в эксплуатации, Вы их использовали на котлах для регулирования тяги?
Нашел в интернете еще двух производителей из России. Датчик-измеритель разрежения ПРОМА -ИДМ 4-20 мА(пр-во "Промышленная автоматика" г. Казань и Тягонапоромер 4-20 мА ПД-1ТН (прва НПП "Автоматика" ). С такими датчиками не работали?
1. У КБ "АГАВА", в типовом исполнении, датчик встроен в показывающий тягонапоромер, и к нему алюминиевой трубкой тянется импульс от точки отбора - крайне неудобно.
2. Насчет эксплуатации - через полгода работы, на передней панели прибора появилось пятно как от сигареты, думал операторы по пьяни прожгли, а потом пятно стало увеличиваться и на ощупь горячее, пришлось заказывать новый прибор.
3. Для регулирования разрежения, собственно тягонапоромер с токовым выходом бесполезен, к нему еще контроллер приобретать надо.
Мои рекомендации:
1. датчик с токовым выходом какой Вам нравится или по карману;
2. регулятор "МИНИТЕРМ" 400 - очень удобная штука.
Цитата(Галиев @ 4.2.2011, 11:30)

У КБ "АГАВА", в типовом исполнении, датчик встроен в показывающий тягонапоромер, и к нему алюминиевой трубкой тянется импульс от точки отбора
Странно. Поиск по их сайту слова "алюминиевый" ничего не дал...
Взводатор
4.2.2011, 16:04
Датчик я использовал такой -
http://www.cyklon.ck.ua/pdf/1238487031_02.pdf, покупал в ЕВРОКЛИМА УКРАИНА.
Цитата(mdgg @ 3.2.2011, 18:38)

А вот по датчику - нам нужен датчик тяги (тягонапоромер +/- 125 или 250 Па) с токовым выходом. Не можем найти(((
Используем казанские ПРОМА ДДМ или ИДМ.
Цитата(Взводатор @ 4.2.2011, 16:04)

Датчик я использовал такой -
http://www.cyklon.ck.ua/pdf/1238487031_02.pdf, покупал в ЕВРОКЛИМА УКРАИНА.
Огромное спасибо! Похоже - это то, что надо!
Тем более у нас в "Евроклиме Украина" хорошая скидка, постоянно берем у них электропривода "Белимо", а про датчик не знали!))))
Цитата(Piero @ 4.2.2011, 17:42)

Используем казанские ПРОМА ДДМ или ИДМ.
Спасибо за совет! Смотрел их на сайте, все подходит, а вот как они в работе и обслуживании, есть проблемы?
Цитата(mdgg @ 4.2.2011, 17:47)

Спасибо за совет! Смотрел их на сайте, все подходит, а вот как они в работе и обслуживании, есть проблемы?
Нет проблем, если их правильно приготовить
Цитата(tiptop @ 4.2.2011, 14:34)

Странно. Поиск по их сайту слова "алюминиевый" ничего не дал...

Кислородный шланг не искали?
Также результаты поисков:
1. ОВЕН стал производить подобные датчики (http://www.svaltera.ua/catalog/1281/8701.php)
например ПД100-ДИВ0,0003-811-2,5 Измерение давления избыточного-вакууметрического +-300Па с классом точности 2,5
В принципе дешевый вариант
2. Датчики давления, разряжения с токовым сигналом ДДР-05 от ТЕПЛОТЕРМ (http://www.teploterm.com/avtomatika-kip/datchiki-dr.html)
3. Метран 100 - ДИВ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.