Silvandir
кто знает про какие-либо новые изобретения в целях снижения вредных выбросов из котлов?В частности оксидов азота.Какие конструкции горелок вы применяете?
ruben
Цитата(Silvandir @ 23.2.2011, 12:37) *
кто знает про какие-либо новые изобретения в целях снижения вредных выбросов из котлов?В частности оксидов азота.Какие конструкции горелок вы применяете?

Всё давно придумано в 70х...80х. И благополучно по.ерено. Советую искать техн. решения именно в это время. Сейчас у нас это никого не интересует.
А технических решений по снижению эноикс очень много. По памяти с чем встречался- двухстадийное сжигание, двухъярусное сжигание газа, рециркуляция газов на всас вентилятора, впрыск пара и воды в ядро факела и т.д.
vaka66
Не боремся с этим делом, но при возможности мощность горения ограничиваем, что сильно эти окислы снижает. wink.gif
lentyai
применяем горелки Weishaupt Low NOx. других решений кроме применения импортной техники не существует
К.Д.
Цитата(lentyai @ 26.2.2011, 21:46) *
применяем горелки Weishaupt Low NOx. других решений кроме применения импортной техники не существует


Это откуда такая новость? Вейсхаупты это обычные горелки с внутренней рециркуляцией дымовых газов, что снижает температуру в ядре факела и несколько подавляет образование оксидов азота. Это было изобретено давно и просто форсится буржуями.
Я из разговоров с нашими наладчиками понял, что причина в разности требований у них и у нас. В России требуется отсутствие недожога при минимальных альфа, а на западе сюда еще приплетают экологические платежи, откуда все эти Low NOx и растут. Плюс у всех моноблоков еще и альфа изначально выше, что также способствует.

Кстати, вопрос к наладчикам: ДКМ прислал КВ-ГМ-23,26-150 с дополнительным вентилятором. В инструкциях на сайте завода оно отсутствовало, но с котлом предписан отбор воздуха из воздушного короба горелки и подача его сверху топки в районе поворотного экрана. Что за необходимость в этом вентиляторе, поскольку я его первый раз встретил. Для двухступенчатого сгорания как-то далековато ввод, конвектив уже практически.
Галиев
О-О-О, с ДКМ без ящика не разберешься! Такие перлы иной раз выдают на гора, то в чертежах КВГ 14-150 (2006г.в.) подовые коллектора с боковыми соединят так, что половина экранов без циркуляции остается, то часть экранов того же котла (2010г.в.) сделают зеркально-наизнанку. За свои косяки они (ДКМ) в 2007г. обещали ящик коньяку поставить, до сих пор ставят.
Смит
Цитата(К.Д. @ 26.2.2011, 20:24) *
предписан отбор воздуха из воздушного короба горелки и подача его сверху топки в районе поворотного экрана

Может быть, наоборот - из топки в горелку?
Рециркуляция... smile.gif
ruben
Цитата(К.Д. @ 26.2.2011, 20:24) *
...
Кстати, вопрос к наладчикам: ДКМ прислал КВ-ГМ-23,26-150 с дополнительным вентилятором. В инструкциях на сайте завода оно отсутствовало, но с котлом предписан отбор воздуха из воздушного короба горелки и подача его сверху топки в районе поворотного экрана. Что за необходимость в этом вентиляторе, поскольку я его первый раз встретил. Для двухступенчатого сгорания как-то далековато ввод, конвектив уже практически.


Элементарно. Только с точностью до наоборот. Дымовые газы забираются с района конвективных пакетов и направляются на всас вентилятора. Один из стандартных методов подавления окислов азота, заключающийся в уменьшении концентрации окислителя и дальнейшем дожиге по длине факела. Смит прав - рециркуляция. Кто-то накосячил, проверьте
К.Д.
Ну первая мысли была такая же, но монтажники говорят что в инструкции именно подача воздуха в топку, типа и сопла пришли раздающие. Плюс вентилятор обычный это раз, да и температура среды там исключает рециркуляцию вентилятором (да и вообще чем либо). Металл такую температуру не выдержит никогда.
ruben
Цитата(К.Д. @ 27.2.2011, 10:35) *
Ну первая мысли была такая же, но монтажники говорят что в инструкции именно подача воздуха в топку, типа и сопла пришли раздающие. Плюс вентилятор обычный это раз, да и температура среды там исключает рециркуляцию вентилятором (да и вообще чем либо). Металл такую температуру не выдержит никогда.


Всё это уже пройдено. Поищите методы рециркуляции для КВГМ, ПТВМ. Где то кажется в Теплоэнергетике за 70е годы были статьи про рециркуляцию.
Конечно, разогрев коробов - это одна из главных проблем при этом. Но ведь вы не снижаете кардинально концентрацию кислорода, вы только немного снижаете, и температура не должна повышаться до уровня , на который вообще рассчитаны вентиляторы холодного воздуха (Это обычно - не выше 50...70 градусов.)
Вот ссылка по некотрым мероприятиям такого рода
http://www.ckbenergoremont.ru/ru/13.html

Вот автореферат на эту тему, вроде написано неплохо
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Смит
Цитата(ruben @ 28.2.2011, 0:32) *
температура не должна повышаться до уровня , на который вообще рассчитаны вентиляторы холодного воздуха

Какая будет температура газов, "перекачиваемых" из топки ?
ruben
Цитата(Смит @ 28.2.2011, 8:28) *
Какая будет температура газов, "перекачиваемых" из топки ?


Сталкивался только раз с такой схемой, на ПТВМ-100. Для рециркуляции забирались газы после конвективных пакетов, там температура была порядка 150...180 градусов. Да, были проблемы с разогревом воздуховодов - если не следить и не регулировать шибером.