Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
exe.34
Прошу простить за такие вопросы и помочь, т.к. не имею опыта в проектировании котельных и хотелось бы разобраться.
Вопрос - в выборе оптимальной схемы для небольшой теплогенераторной, если имеются следующие нагрузки (отопление - 20кВт, ГВС - 80кВт, расход на ГВС максимально-часовой).
Теплогенераторная установлена в производственном здании, основная нагрузка на ГВС - это 4 душевые сетки, которые используют по окончании смены.
Предполагал установить напольный котел 32кВт, с двумя накопительными баками по 750л. Но посмотрев стоимость баков... их стоимость чуть ли не в 2,5 раза превышает стоимость котла, отказался от такой идеи.
Может рассмотреть вариант - 2 котла, с раздельными контурами, один на отопление, другой на ГВС с одним накопительным баком?
Думаю вы чаще сталкивались с подобными ситуациями, и можете предложить оптимальный вариант?

exe.34
Склоняюсь к установлке настенного котла мощностью 36кВт + один водонагревательный бак, объемом . . . сейчас посчитаем.
shadow
расход воды на 1 сетку 230 л/ч время работы сеток принимается 45 мин (0,75 часа), 4*230=690 л/ч Q=4.18*1000*0.69*55/3600=44 кВт в проточном режиме. Бак объемом 1000 л аккумулирует 61 кВт с температурой 55 гр.
zeman
Еще можно увеличить аккумулирующую способность бака увеличив температуру воды в нем. На выходе естественно ставится автоматический смеситель, чтобы понизить температуру до 55°С.
На глазок тоже считаю, что бак 1000 литров будет достаточно. Котел можно и помощнее, если он один будет, киловатт на 40-45. Приоритет ГВС не желателен, так как можете зимой разморозить систему, пока рабочие моются.
exe.34
Спасибо, пожалуй так и поступлю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.