Дмитрий Игоревич
имеется зхходовой кран под сервопривод, снят со смесительного узла, на задней стороне надпись 3/4 termomix D 20 S
3/4 диаметр- это понятно 20 и S понятно тоже
как узнать его KVS? узла смесительного в наличии больше нет, поиск выдаёт 2 варианта http://www.lkacaso.se/Documents/LK%20Acaso...x_CS-DS_ENG.pdf
4 и 6 кубов, как понять сколько?
lentyai
получается, что есть 2 разных клапана 3/4: 3320-4 и 3320-6,3. Масса и размеры одинаковые, наверно отличаются седлом. Посмотрите внимательнее, может маркировка осталась?
Дмитрий Игоревич
есть только один клапан. я его уже весь обсмотрел маркировки и других надписей нет
lentyai
2 клапана, смотрите таблицу. разные номера даже.
Boris Blade
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 18.3.2011, 16:53) *

Маркировки у этих клапанов нет, можно сравнить с таким же, можно наверно по площади отверстия вычислить.
qons
Цитата
имеется зхходовой кран под сервопривод, снят со смесительного узла, на задней стороне надпись 3/4 termomix D 20 S
3/4 диаметр- это понятно 20 и S понятно тоже
как узнать его KVS? узла смесительного в наличии больше нет, поиск выдаёт 2 варианта http://www.lkacaso.se/Documents/LK%20Acaso...x_CS-DS_ENG.pdf
4 и 6 кубов, как понять сколько?


Вы его хотите заменить ?
Дмитрий Игоревич
Цитата(lentyai @ 18.3.2011, 1:22) *
2 клапана, смотрите таблицу. разные номера даже.

я говорю о том, что у меня один клапан и сравнить мне его не с чем
второго клапана у меня нет

Цитата(qons @ 18.3.2011, 1:37) *
Вы его хотите заменить ?

нет, но связи со своим вопросом я не вижу
Дмитрий Игоревич
Цитата(Boris Blade @ 18.3.2011, 1:31) *
Маркировки у этих клапанов нет, можно сравнить с таким же, можно наверно по площади отверстия вычислить.

как?
qons
Цитата
нет, но связи со своим вопросом я не вижу


Может исходить из того где он будет установлен, отталкиваться от мощности
установки, а не пытатьcя выяснить КV
marhan
ИМХО конечно. Как правило у стандартных клапанов на 3/4" Kvs =6,3 либо 4. Не встречал чтобы был другой. это у 1/2" больше вариантов может быть. 20 - ки как правило такие как я указал выше.
Boris Blade
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 18.3.2011, 17:52) *
как?

наверно примерно так же как шайбы считають.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.