Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка F023 в преобразователе SIMOVERT
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
psn82
Помогите пожалуйста в ремонте преобразователя SIMOVERT MASTERDRIVES, выдает ошибку F023 - перегрев инвертора, хотя датчик и провода целые и в параметре r833 отображается нормальная комнатная температура.
heavymac
1) проверте сопротивление датчика температуры. должно быть около 11кОм
2) вышла из строя либо плата IVI либо плата CUVC. лечится заменой плат