Добрый день.
Вопрос следующий:
Нужно подобрать теплообменник для подогрева воздуха продуктами сгорания природного газа от горелки.
Температура воздуха на выходе из теплообменника 300 градусов.
Какой тип теплообменника нужен, какими параметрами для выбора руководствоваться?
timmy
Первым делом нужно понять, что по русским нормам это котел-утилизатор. Но можете называть теплообменником, если вам так нравится. Поэтому вам нужно определиться с допустимой температурой продуктов сгорания на входе в дымовую трубу и уточнить какие потери давления допустимы для сохранения нормальной работы горелки. А то вдруг ваш "теплообменник" всю тягу в трубе погасит и придется еще и тягу усиливать...
К.Д.
Цитата(timmy @ 1.5.2011, 2:12) *
Первым делом нужно понять, что по русским нормам это котел-утилизатор. Но можете называть теплообменником, если вам так нравится. Поэтому вам нужно определиться с допустимой температурой продуктов сгорания на входе в дымовую трубу и уточнить какие потери давления допустимы для сохранения нормальной работы горелки. А то вдруг ваш "теплообменник" всю тягу в трубе погасит и придется еще и тягу усиливать...


Ну это воздухоподогреватель скорее, на котел оно не тянет. Пошарьте по котельным заводам, вторая ступень воздухоподогревателя больших котлов если не ошибаюсь примерно на этих параметрах работает.
Теплообменник будет трубчатый или типа РВП, но это на мощность смотреть надо. А дальше трубки можно посчитать по "Нормативному методу котельных установок" (тепловой части). РВП в принципе тоже по нему вполне считаемо, но надо знать их конструктивные размеры. В общем обычный поверочный расчет по заданным параметрам.
timmy
Тут еще тепературка не хилая такая для выходящего воздуха - триста градусов... На спецсталь тянет...
Synoptyk
Есть такая книга

Тебеньков Б.П. Рекуператоры для промышленных печей
с описанием разных типов теплообменников в т.ч. и дымовые газы газы-воздух.

Она есть в Ин-те.
Галиев
На Бийском котельном их делают.
К.Д.
Цитата(timmy @ 2.5.2011, 4:32) *
Тут еще тепературка не хилая такая для выходящего воздуха - триста градусов... На спецсталь тянет...


Да фиг знает, у обычной стали 20 предел применимости 420* если не ошибаюсь.
Вадимм
Доброе время суток.
Помогите, не знаем с какой стороны подойти к решению вопроса расчета параметров теплообменника вода/воздух для сушильной камеры, хотим использовать вместо газа( газовая горелка) два котла утилилизатора на т.топливе
заявленная мощность 1 котла 800 кВт, темперетура теплоносителя в теплообменнике котла макс+ 95.
максимальный расход циркуляционных насосов по стороне охлаждения 2*69м3/час,
максимальный объем воздуха по стороне нагрева: 15000 м3/час. температурный режим по воздуху от +92 гр. до +60-55гр.
Кто сможет ответить какой расход воды должен быть по стороне охлаждения, и подойдут ли выбранные котлы.