Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Непроходной канал или монолитный тоннель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ivolka
Вопрос к знающим.Условия прямо скажем-стесненные.дальше некуда.Прокладка -бесканальная,но на нескольких метрах проходим в непосредственной близости к зданию. по СП 41-105-2002 я имею право провести трассу в пристенных(пристроенных к фундаменту) тоннелях из монолитного железобетона с изоляцией металлом (п4.42),но дело в том,что таких тоннелей маленького размера я не нашла(может ,искала плохо?),а труба диаметром 50,не вижу смысла делать тонель для нее шириной 1,8 м blink.gif могу ли я использовать обычный непроходной канал? или это требование однозначное? может есть какие-нибудт другие тоннели? если есть,где посмотреть :-)
nik4t
Цитата(ivolka @ 12.5.2011, 1:06) *
...но дело в том,что таких тоннелей маленького размера я не нашла(может ,искала плохо?)...

Что значит тоннель маленького размера? Под словом "тоннель" они подразумевали проходной канал.
Цитата
тоннелях из монолитного железобетона

Из монолитного ж.б. Вы его можете сделать любого необходимого Вам размера, их льют на месте, ни откуда не привозят.
Цитата
могу ли я использовать обычный непроходной канал? или это требование однозначное?

На практике согласовывают и так, и так... как "ветер подует", идите в ТСО показывайте свои варианты, слушайте их доводы, излагайте свои.
Evgkarpro
а в двух метрах от здания в непроходном канале или футлярах не пройти.
вы в какую там щель просовывайтесь.
да и диаметр чисто для вводной т/с, пройдите по подвалу здания если есть.
ivolka
Evgkarpro,если бы могла,то конечно так и пошла бы,но вроде оговорка была,что супер стесненные условия. по подвалу тоже не могу-подвала нет,технических помещений тоже,там торговая площадь. условия стесненные потому,что заказчик не может договориться с соседом,чтоб тот выделил ему 2(плюс-минус) метра под подземную теплосеть.вот и получается,что именно "щель".
nik4t,этот проект не будут в экспертизе согласовывать,поэтому и обращаюсь сюда,чтоб хоть как-то подтвердить/опровергнуть свои мыслиsmile.gif Но Вам спасибо, я воспользуюсь Вашими советами,очень мне помогли smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.