Здравствуйте!С 2004г. эксплуатируем насосы MAGNA серии 2000 на АИТП.Вроде бы зарекомендовали себя неплохо,НО...
Очень часто выходит из строя электроника(клеммная коробка).Типичные неисправности:
-постоянно срабатывает реле аварии,
-есть индикация но насос не может запуститься,хотя и пытается
-горит лишь половина шкалы и насос не реагирует на сигналы управления
-вообще отсутствует индикация(напряжение естественно поступает)
Так как данными насосами(вна 80% сдвоенными) оснащено достаточно большое кол-во АИТП нашего города имеем ОБЩУЮ ПРОБЛЕМУ...
Насосы стоят на байпасе обратки,т.что температура допустима для их эксплуатации.(Хотя при замене насосов работающих
с 2004г(на прямой до 110 С) на более мощные,клеммники рассыпались на куски продолжая работать!!!).
Хотелось бы понять причину выхода из строя клеммных панелей,учитывая что схемы подключения насосов в шкафу управления различны,в
зависимости от проекта АИТП:
-напрямую ч/з автомат
-ч/з магнитный пускатель и автомат напрямую
-ч/з магнитный пускатель и автомат ч/з контроллер
-с установкой бесперебойника в шкафу и без него
Еще интересует вопрос периодичности замены термопасты и её марки.(хотя и тут горят клеммники как новые,так и работающие на старой
пасте с 2004г.)
Безрезультатно обшарил весь интернет,в поисках ответов на свои вопросы.Если у кого есть подобный опыт,поделитесь опытом.

msi
Цитата(cazino @ 15.5.2011, 12:43) *
Здравствуйте!С 2004г. эксплуатируем насосы MAGNA серии 2000 на АИТП.Вроде бы зарекомендовали себя неплохо,НО...
Очень часто выходит из строя электроника(клеммная коробка).Типичные неисправности:
-постоянно срабатывает реле аварии,
-есть индикация но насос не может запуститься,хотя и пытается
-горит лишь половина шкалы и насос не реагирует на сигналы управления
-вообще отсутствует индикация(напряжение естественно поступает)
Так как данными насосами(вна 80% сдвоенными) оснащено достаточно большое кол-во АИТП нашего города имеем ОБЩУЮ ПРОБЛЕМУ...
Насосы стоят на байпасе обратки,т.что температура допустима для их эксплуатации.(Хотя при замене насосов работающих
с 2004г(на прямой до 110 С) на более мощные,клеммники рассыпались на куски продолжая работать!!!).
Хотелось бы понять причину выхода из строя клеммных панелей,учитывая что схемы подключения насосов в шкафу управления различны,в
зависимости от проекта АИТП:
-напрямую ч/з автомат
-ч/з магнитный пускатель и автомат напрямую
-ч/з магнитный пускатель и автомат ч/з контроллер
-с установкой бесперебойника в шкафу и без него
Еще интересует вопрос периодичности замены термопасты и её марки.(хотя и тут горят клеммники как новые,так и работающие на старой
пасте с 2004г.)
Безрезультатно обшарил весь интернет,в поисках ответов на свои вопросы.Если у кого есть подобный опыт,поделитесь опытом.

А не проще ли обратиться непосредственно к производителю?
cazino
Цитата(msi @ 15.5.2011, 20:52) *
А не проще ли обратиться непосредственно к производителю?


Производитель отправляет к региональному диллеру,тот предлагает послать неисправное оборудование
АВИА на экспертизу,результат которой однозначно сведется - покупайте новое,т.к.негарантийный случай,
т.е. по вашей вине.Замкнутый круг,и почему-то никто не хочет с этим связываться.По-моему только меня
волнует эта проблема в нашем регионе.Конечно же это GRUNDFOS...,и наверное электроника насосов
MAGNA летит только у нас.В конце концов я спрашивю совета по эксплуатации,а от конкретного ответа
уходят те же специалисты сервисного центра.