Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Восстановление документации на котельную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
V11
Имеется старая котельная (водогрейный котел Универсал-6М твердотопливный с ручной подачей 500кВт) при небольшом здании (дом отдыха на 70 номеров). Документация на котельную за давностью лет утеряна или ее не было. Предыдущая администрация говорит, что документация и не нужна т.к. котел низкотемпературный, то он никому не подконтролен. Собираемся заменить старый котел на новый типа ЗИО-60 тоже твердотопливный с ручной подачей. Подскажите, плз, какая нужна документация и какие согласования с органами на продолжение эксплуатации котельной и на ее ремонт с заменой котла? Будем также признательны за другие советы по замене котла для нас (с маркой котла еще не определились).
lentyai
У нас в питере тепловая инспекция РТН возможно заинтересовалась бы. Они инспектируют неподнадзорные объекты тоже (теплопункты, теплосети). На новые котельные и после реконструкции выдают какой-то допуск в эксплуатацию котельной.
Вам наверно надо делать проектец реконструкции котельной. Экспертиза ПБ в этом случае нужна или нет не знаю. А вообще самому интересно как в этом случае с согласованиями
RUPARADOX
отсутствие проектной документации может быть компенсировано наличием заключения экспертизы промышленной безопасности (так как п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, установил, что здания и сооружения на опасном производственном объекте подлежат экспертизе, в т.ч. в случае отсутствия проектной документации).

Источник: https://delo-press.ru/news/48731-esli-opasn...ii-na-nego-net/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.
tiptop
Цитата(RUPARADOX @ 4.10.2024, 14:37) *

Из "источника":
Цитата
Проблемы с обеспечением сохранности научно-технической документации (НТД)


Какая ещё "научно-техническая документация"?! biggrin.gif
Иркутск
В ПТЭТЭ всё прекрасно написано по таким котлам.
Тепловед
Отсутствие документации - это плохо! Она нужна в любом случае! Котлы универсал не подлежат регистрации в РТН, т.к. не подпадают под определение опасного производственного объекта (по паспорту они рассчитаны на температуру менее 115С). Вы указываете, что мощность котла 500 квт. Поэтому, он в любом случае попадает по контроль энергонадзора ( не попадают котлы мощность менее 0,05 Гкал/час или 58 квт). С учетом этого
Вам надо разработать проект на техническое перевооружение котельной. При этом проект может сделать любая организация, или сами, если есть специалист, имеющий необходимую квалификацию. Т.к. объект не относится к опасным производственным объектам, то проходить экспертизу в полном объеме не надо. В каждом регионе при департаменте ЖКХ есть соответствующая комиссия, которая должна согласовать проект.
При выборе котла я бы рекомендовал что - то блочное типа КВр - 0,55. С ним не надо заморачиваться с обмуровкой, как зио 60.
Возможно при монтаже придется разобрать часть стены, но оно этого стоит.

,
svoroponov
Просто вопрос: а как там у вас экологи смотрят на отопление углём. Или вы древесными пеллетами или брикетом топит будете котёл? А то ваш тот котёл ,который вы хочете установить ,работает на угле, газе и мазуте. Возможно и применение печного топлива .
И вопрос : не ужели их , ЗИО-60 ,ещё выпускают?
Тепловед
В проекте должен быть расчет высоты дымовой трубы на выброс загрязняющих веществ. Т.к. Вы имеете источник теплоснабжения и, соответственно, загрязнения окружающей среды, то его надо зарегистрировать в органах природнадзора и ежегодно отчитывать по выбросам.
svoroponov
Да нет. Просто Дом отдыха а котельная на угле. Я просто вёл в своё время и угольные котельные в том числе, подобные описываемой. Просто очень хорошо представляю что это такое . Всё таки лучше если бы установили котельную или на пеллетах или газе при данном здании .А то дымок от угля для ряда лиц на
отдыхе в данном здании ,может превратиться в пытку ( для астматиков и аллергиков)
Тепловед
Если возможность есть, надо ставить газовый котел. Это экологично и позволяет освободить персонал за счет автоматики.
forrte
Думаете, аффтор 13 с лишним лет всё ещё ждёт совета?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.