Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02)

ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.
нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?
Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.
Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.
Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02)

ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.
нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?
Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.
Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.
Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02)

ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.
нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?
Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.
Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.