Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация газовых БМК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
olechka79
Уважаемые господа!

Прошу поделиться опытом эксплуатации современных газовых БМК.

Имеется 7 современных автоматизированных газовых БМК с итальянскими котлами Rex. Мощность котельных от 2,75 МВт до 14,0 МВт. Котельные территориально расбросаны по области. Оборудовано централизованное рабочее место диспетчера с выводом параметров на АРМ. Котельные без постоянного присутствия персонала. Диспетчера - круглосуточно.

Поделитесь опытом организации системы диспетчеризации, а также подскажите какой перечень параметров процесса необходим для вывода на АРМ.

Понятно, что чем больше тем лучше (но цена вопроса!!!), интересует именно разумный перечень без которого не обойтись.

А также подскажите на что следует обратить особое внимание при организации данного процесса
Alexvital
http://www.radioavt.ru/sdkm03gsm.php
Посмотри здесь.
vaka66
Для надёжности надо пару уровней.
Уровень 1- ADSL модем, скидывающий параметры и аварийные сигналы с контроллера в котельной в АРМ диспетчера.
Уровень 2- отдельный охрано-пожарный контроллер с GSM, скидывающий аварии на телефон, например CCU6225.
Если на месте есть чел, то можно одним уровнем обойтись, просто гонять его в котельную раз-два в сутки. И при обрыыве связи с диспетчерской заставить дежурить.
olechka79
ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?
Adriano
Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 12:02) *
нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


С технической точки зрения вывод дополнительных параметров не имеет смысла. Поскольку все эти параметры контролируются автоматикой и при возникновении нештатной ситуации диспетчер никак не сможет повлиять на процесс. А проверять работу систем достаточно при проведении плановых ТО.
К.Д.
Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02) *
ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.

Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.

Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02) *
ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.

Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.

Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02) *
ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.

Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.