comings1
Добрый день всем!
Подскажите, какое оборудование использовать для столь специфичной задачи? Зона ВI-г. Контролируемых параметров - пара сотен. Сами мы, как говорится не местные, из электриков, проектировщик... Тему про Honeywell прочитал dry.gif
Буду признателен за любую информацию
Mars
А какое именно оборудование должно иметь взрывозащищенное исполнение?
Например, есть такое оборудование SCHISCHEK. Поищите в сети.
chief_engineer
Вообще оборудования много разного есть, вам нужно я так понимаю АСУТП сшить???датчики все подобраны (сделан раздел АТХ) если вы уже знаете число контролируемых параметров? лично мы используем станции Siemens, S7-300 для ПАЗ-для безопасности и S400 для РСУ-для серьёзных задач, там есть модули Ex, есть и ET200iSP специально для Ex- зон! Если денег нет используйте аналоги других фирм. Во общем читайте разбирайтесь.
comings1
Большое спасибо всем откликнувшимся, уже читаю и разбираюсь!