ViS
Друзья, подскажите есть ли какой разделитель 0-10 V на два, желательно с регулируемым соотношением? То бишь на входе имеем один 0-10, а по выходам - на втором сигнал должен увеличиваться после достижения 10В на первом.
Andrew771
Я думаю, только через контроллер так можно сделать.
HellHound
Не совсем понял задачу.
Может это требуется?
0-10 V это один выход
(0-5 V -> 0-10 V) и (5-10 V -> 0-10 V)
fromriga
С возможностью регулировки не встречал... здесь скорее всего контролёр... а просто из одного 0-10 в два или даже три можно с этой штукой
http://www.produal.com/RU/%D0%9F%D1%80%D0%...BB%D0%B0/AO%202
ViS
Цитата(fromriga @ 27.6.2011, 18:27) *
С возможностью регулировки не встречал... здесь скорее всего контролёр... а просто из одного 0-10 в два или даже три можно с этой штукой
http://www.produal.com/RU/%D0%9F%D1%80%D0%...BB%D0%B0/AO%202

Спасибо, почти то, что надо, еще б регулировкаа соотношения была... Ну да и так пойдет smile.gif а в Арктике ничего такого нету? smile.gif
LordN
кажись любую оптигу на такое заточить можно, если у неё вход под 0-10 конфигурится. или другой вариант - овен.
ViS
да неохота городить второй контроллер к существующей родной автоматике установки, "доработанной" вторым калорифером
I345
Посмотрите привод клапана. При аналоговом управлении там должна быть опция (позиция переключателя) по заданию входного сигнала. Т.е. нужно установить 0-5в для 1-го привода и 5-10в для 2-го привода и подключены они должны быть параллельно. Тогда при сигнале +5В 1-ый открывается на 100%, а далее работает 2-ой. Это у приводов данфоса, джонсона, саутера, симменса...
Иначе доработка программы...
ViS
Приводы ESBE, они не умеют 0-5 и 5-10
Виктор10
Вопрос похожий, потому спрошу в этой теме (надеюсь ТС не обидется rolleyes.gif ).

У контроллера S7 1200 модуль 4 AO (6ES7 232-4HD30-0XB0) остался 1 выход. А управлять нужно двумя приводами Belimo SF24-SR (0-10 В). По моему разумению, если управляющие сигналы приводов подключить параллельно, всё должно работать. Но такого никогда сам не делал, в чужих проектах не видел. Сомнения присутствуют.
Может у кого-то есть опыт таких подключений (а он наверняка есть пусть и с другим ПЛК) развейте мои сомнения. Или же наоборот..
Сергей Долганов
Цитата
Может у кого-то есть опыт таких подключений (а он наверняка есть пусть и с другим ПЛК) развейте мои сомнения. Или же наоборот..

Делал, работает.
Виктор10
Коротко и по теме.
Спасибо.
Boris Blade
Цитата(Виктор10 @ 29.6.2011, 13:53) *
Вопрос похожий, потому спрошу в этой теме (надеюсь ТС не обидется rolleyes.gif ).

У контроллера S7 1200 модуль 4 AO (6ES7 232-4HD30-0XB0) остался 1 выход. А управлять нужно двумя приводами Belimo SF24-SR (0-10 В). По моему разумению, если управляющие сигналы приводов подключить параллельно, всё должно работать. Но такого никогда сам не делал, в чужих проектах не видел. Сомнения присутствуют.
Может у кого-то есть опыт таких подключений (а он наверняка есть пусть и с другим ПЛК) развейте мои сомнения. Или же наоборот..

У ПРИВОДа ЕСТЬ ВЫХОД 0.. 10В. Сигнал контроллера подаете на привод, выход с привода подаете на вход другого привода и т.д. хоть 100 приводов.
HVAC
Цитата(Boris Blade @ 29.6.2011, 13:01) *
У ПРИВОДа ЕСТЬ ВЫХОД 0.. 10В. Сигнал контроллера подаете на привод, выход с привода подаете на вход другого привода и т.д. хоть 100 приводов.


Ну так подключать точно нельзя - выход 0-10В, о котором вы пишете, является сигналом обратной связи положения привода. Если первый же привод в цепочке из 100 последовательно подключенных таким образом приводов умрет, все остальные 99 так же работать перестанут )))
Hatoy
6ES7 232-4HD30-0XB0 - минимальное сопротивление нагрузки для режима 0-10В указано 1кОм. Т.е. допустимый ток выхода до 10мА.
А унифицированный вход 0-10В имеет ток 1мА.
Таким образом можно вешать до 10 приводов на один выход модуля.

Ну, два то уж точно можно ))

Делал так на модулях Mitsubishi FX2n-2DA. У них правда только 2кОм/5мА. Но два привода возд.заслонок работают без проблем.
Делали кстати и последовательно как у Boris Blade. Тоже работает.
А умрёт - не умрёт, а если ракета ядерная попадёт ))))