megakisa
Доброй ночи всем, вопрос такой: при выполнении отделочных работ были заложены межблочные коммуникации, в частности э-кабель 5-ти жильный, а также питание к наружному блоку из расчета дальнешего приобретения системы работающей только на охлаждение. При устном разговоре с менеджером на этом внимание было заострено - выставили сче на ASY24/AOY24 без расшифровки, оплатили, ждем, получаем, едем устанавливать а он реверсивный межблочное соединение - 7-ми жилкой, возможно ли подключить его только на охлаждение? Заказчик нервничает - мне не спиться sad.gif
emin699
Запаралельте компрессор и вентилятор(COMP & OF) и не подключайте клапан(4WAY).
SSA
Схема подключения наружного блока к внутреннему:
1(L) - фаза на внутренний блок
2(N) - нейтраль на внутренний блок
3 - включение компрессора (реле)
4- большАя скорость вентилятора наружного блока
5 - малая скорость вентилятора наружного блока
6 - 4-х ходовой клапан.
Да, еще земля.
Не подключайте малую скорость вентилятора и землю и будет Вам счастье.
megakisa
Спасибо, все заработало smile.gif