Полная версия этой страницы:
VTS и Daikin
Здравствуйте.
Ситуация такая: проектирую автоматизацию приточно-вытяжной установки ВТС, для контура охлаждения применен блок RXYQ Daikin. Пожалуйста, поделитесь или дайте ссылку где искать схемы подключения адаптера EKEXFCB и блока расширительного вентиля EKEXVkit. Сам пока нашел только красивую картинку, напоминающую блок-схему.
Цитата(Максим11 @ 2.8.2011, 15:18)

Здравствуйте.
Ситуация такая: проектирую автоматизацию приточно-вытяжной установки ВТС, для контура охлаждения применен блок RXYQ Daikin. Пожалуйста, поделитесь или дайте ссылку где искать схемы подключения адаптера EKEXFCB и блока расширительного вентиля EKEXVkit. Сам пока нашел только красивую картинку, напоминающую блок-схему.
Скиньте свою почту - дам что есть по дайкину
Максим11, если вы про систему с 5-ти ступенчатым ТРВ, то нам в блоке управления ТРВ есть контакты Т1. Только нужно это прописать в меню Дайкина, Если у вас штатная автоматика VTS и машина только с водяным нагревом и фреоном, выбираете аппликацию 9 и подключаете Дайкин к клеммам Q33-Q34 на контроллере ACX-EVO. Если есть другие элементы в установке, код автоматики изменится, но клеммы останутся те же самые. Если же вам нужно 2 ступени охлаждения, то укажите это в меню конфигурации контроллера. Вторая ступень подключается к клеммам Q43-Q44.
Max2114 - адрес почты mms778@mail.ru. Vian, пока не посмотрю схемы по Daikin, ничего вразумительного сказать не смогу. У ВТС штатной автоматики для такой конфигурации не было, будет модуль управления на базе CORRIGO E28D.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.