Добрый день , коллеги.
Подскажите пожалуйста, нужны ли воздуховоды с пределом огнестойкости той части системы ДУ , которая расположена вне здания. Например от прохода через кровлю до вентилятора (у меня это расстояние 10 метров).
Заранее благодарен за помощь.
Norb
СП 7.13130.2009 п 6.61 в) не нормируется.
katrin_k
это для возд-водов общеоменки, для ду смотреть раздел противодымной защиты, п.7.10 б)
Norb
Там написано "систем любого назначения" а вообще http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%E0%F0%F3%E6%E8 Я сам иногда делаю но только если воздуховод близко к кровле из горючих материалов. Да не одна такая тема воспользуйтесь поиском.
Pitya
Цитата(Norb @ 16.8.2011, 7:21) *
СП 7.13130.2009 п 6.61 в) не нормируется.

Оцинковка 0.5мм - пойдет? rolleyes.gif
Norb
Нет 0,8 надо tongue.gif
Norb
Вот нашел тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6690 не одобряют менее 0.8мм.
katrin_k
еще бы, сп тоже не одобряет. и лично я за огнестойкость, воздуховод системы дымоудаления 10 м без изоляции и к тому же 0,5 мм ...
VasiliAK
А если воздуховод вдоль здания идет? Есть ли предел огнестойкости?