Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Солярий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_ALL
На объекте Выплыл солярий...
Одна комната с двумя аппаратами солярия...
Площадь маленькая метров 12. Известна электрическая мощность каждого 12,5 кВт.
Как посчитать холодопроизводительность кондиционеров в это помещение. Желание заказчика
Повесить пару кассет.
Помогите молодежи rolleyes.gif
Guest
На 10м2 -1Kw холодопроизводит. плюс тепловыделения от оборудования,вообщем 2 кондюка по 2,5 Кw вам вполне достаточно.
ss.23
Обычно охлаждение начинки установки солярия - воздушное, расход - см. по паспорту на солярий.
Предположительно, Вы выйдете на кратность 90-120 (при 3600-5000 м3/ч и заборе воздуха для охлаждения из помещения солярия). Любой кондиционер при такой кратности будет бесполезен. cool.gif
Впрочем, можно и повесить, чтобы Заказчику приятно было (за чужие бабки - всё что хошь)... biggrin.gif
revalan
" Разработана новая модель солярия, вертикальный, потребляемой мощностью 3800 Вт. Солярий комплектуется нерефлекторными лампами мощностью 160 Вт 190 см, с повышенным коэффициентом UVB. Солярий включается в обычную розетку на 220 Вольт (т.е. не требуется проводить дополнительную проводку на 380 вольт).
Солярий был спроектирован в связи с возрастающей потребностью клиентов в оборудовании, потребляющем меньшее количество электроэнергии, имеющие характеристики профессиональных моделей высокого уровня и имеющего возможность его монтажа в универсальных помещениях, оснащенных обычной розеткой.
За счет чего в новом солярии мы добились показателей профессиональных соляриев:

- Уменьшив количество ламп до 24 шт мы снизили потребляемую мощность.

- Эффективность излучения ультрафиолета повышена за счет использования зеркального отражателя, имеющего специальную форму и отражающее покрытие. Каждая лампа имеет свой отражатель, который весь поток ультрафиолета направляет на человека. Внутри солярия образуется концентрированное на теле человека ультрафиолетовое излучение. Такое расположение ламп и отражателей позволил в 2 раза увеличить эффективность излучения ламп.

- Еще одним плюсом солярия SV V 230 является производительность вытяжной системы. Она составляет 1410 куб. м/час. Если в классических вертикальных соляриях с лампами 42-48 шт используется большое количество вентиляторов большой мощности, то в новинке мы смогли уменьшить их количество ( по 1 шт в каждой панели для охлаждения ламп и 3 шт для охлаждения клиента ). При работе солярия шумы от вентилятора низкие, что сказывается на комфорте клиента.

- При такой производительности не требуется мощная вентиляция самого помещения."

Прокомментируйте пожалуйста выделенное кто может!
Что за вытяжная система и сколько тепла выделяет солярий все-таки???

jota
Цитата(revalan @ 5.2.2009, 22:21) [snapback]349069[/snapback]
"Разработана новая модель солярия, вертикальный, потребляемой мощностью 3800 Вт.
сколько тепла выделяет солярий все-таки???

Сами же написали 3800 Вт.... biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.