Доброго дня всем !
Посоветуйте как правильно проверить соответствие приточной системы по производительности. Отделки, а соответственно внутриэтажной разводки нет, есть поэтажные отводы с комплектом клапанов и заслонок. Подрядчик предлагает проверить объём подаваемой на этаж кубатуры непосредственно у среза последнего короба на отводах. А для имитации сопротивления поэтажной разводки прикрыть вполовину пожарные клапана на выключенной вытяжной системе.
Насколько это корректно будет? Может у кого был опыт приёмки в аналогичной конфигурации ...
coverart
А понятия статическое, динамическое и полное давление вам говорит о чем нибудь?
watson27
Не корректно! , точнее крайне сложно получить корректные результаты

Не видя проекта, Вам трудно что-то посоветовать.

Проверяйте соответствие оборудования проекту, качество монтажа. надейтесь на то, что проект качественный.

Из практики возможны разные ситуации, но скорее будет вылезет ошибка проектировщика, так как монтируют все же по проекту.