Был сделан проект автоматического пожаротушения для 3-х этажного торгового дома строительных материалов объемом 27 тыс. м3. Изза специфичности здания были выписаны Специальные ТехУсловия в которых было заданно расход на внутреннее пожаротушение не менее 30л/с (2 категория помещений). На данный момент Экспертиза встала на дыбы и упорно стоит на своем что СТУ ошиблись и выписали не тот расход что надо расход принимать 10л/с для магазинов (1 категория помещений). И требуют пересчета проекта. Я же больше склоняюсь к СТУ т.к. в данном строительном "рынке" так или иначе все равно будут хранится строительные материалы. Кто прав????
Sindarkon
24.11.2011, 9:42
Во-первых, внутреннее пожаротушение - это совершенно другой раздел проектирования.
Во-вторых, почему экспертиза требует занижения характеристик установки? Объект разве бюджетный?
В-третьих, СП5, приложение Б, примечание 3.
В-четвёртых, почему этот вопрос решаете Вы, а не разработчики СТУ?
А в чём заключается специфичность здания? На основании чего были выписаны СТУ? Если исходили из удельной пожарной нагрузки и она получилась в пределах 181-1400МДж/кв. м., то да, 2 категория и что там делают, уже не так важно, имхо. Вы, конечно, можете спорить с экспертами, так как правильно делали проект на основании СТУ (ошиблись они или нет, уже не ваша забота), но боюсь, если экспертиза настоит, придётся всё-таки прогнуться(((
Boombastik
24.11.2011, 9:55
Разработчики СТУ не хотят исправлять экспертиза да требует уменьшения затрат. Я не решаю этот вопрос я исправляю выполненный проект (честно я не АПТ-ик просто некому опять таки исправлять).
Вот и стою меж 2-х огней с одной стороны СТУ не хотят исправлять с другой стороны экспертиза не хочет принимать завышенные данные.
Вот и решил обратится к Вам специалистам как быть?
innaya, специфичность мне сказали заключается в том что были установлены экскалаторы + атриум (больше я ничего не знаю).
Походу придется делать как требует экспертиза
Sindarkon
24.11.2011, 10:01
Цитата
Разработчики СТУ не хотят исправлять
Они забесплатно работали что ли? Пусть эти вопросы заказчик разруливает.
Boombastik
24.11.2011, 10:03
Ну вроде доп. плату требуют
От меня мое начальство требует обоснования оставить все как было :-(
С экспертизой лично общался 2 раза сказали НЕТ и все
А в торговом центре нет встроенной тёплой автостоянки?
Эскалаторы и атриум? И что? Должны были ссылаться на нормативные документы, а не просто с потолка брать. Сейчас почти в каждом ТЦ это есть. Или я не въезжаю? А вообще - да, Sindarkon прав, пусть эту ситуацию заказчик разруливает и дополнительно оплачивает корректировку проекта)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.