Полная версия этой страницы: Конденсат на стене бани
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Toronaga
Здравствуйте! helpsmilie.gif У заказчика (назовем его так) воздуховод вытяжки (принудительной) из бани выходит вровень с наружной стеной. Вентилятор молотит постоянно. На наружной стене образуется конденсат точнее уже сосульки. Подскажите как избавиться? Если вывести воздуховод дальше от стены или поставить отвод и поднять вверх будет эффект? Не будет ли образовываться конденсат на нарудной стороне воздуховода?
Заранее спасибо.
andrew1007
Здравствуйте,Toronaga. Лучше всего и правильнее вытяжной воздуховод выводить к коньку.
Зольников Михаил
Вот такие сосульки?
HeatServ
Вот такое ещё бывает. Тоже баня, правда, бывшая. Снизу низкие грунтовые воды, постоянно парит камера.
А у Вас скорее всего просто точка росы возникает, я правильно понял, что сечение воздуховода заподлицо с наружной стеной?.. Можно теплоизолировать воздуховод с выносом подальше, не обязательно под конёк.
WAKO
если нет желания или возможности выводить выше крыши, отведите воздуховод от стены, чтобы выбрасываемый воздух не прижимался к стене, решетку на выходе не ставьте, (можно поставить сетку или решетку на уровне стены, на воздуховоде сделайте косой срез и не забудьте изолировать наружный участок воздуховода.

|..|