Полная версия этой страницы:
Квартирное пожаротушение
Всем добрый день/вечер
проектирую 4-хэтажный жилой дом. Жилой дом будет многоквартирным. Подскажите пожалуйста
1) какой документ регламентирует установку устройств квартирного пожаротушения?
2) Нужно ли в каждой квартире, в моем случае, предусматривать установку устройств квартирного пожаротушения (шкафчик и шланг длиной 15м НПО "Пульс")?
3) Пожарные краны на каждом этаже согласно противопожарным СП ставить не нужно в моем случае. Я прав?
Serg Ivanov
11.12.2011, 11:49
1. СНиП Жилые здания.
2. Да.
3. Да.
Вы пишите о СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"?
Sindarkon
12.12.2011, 9:21
СП 54.13330.2011 озарит Вам путь в будущее.
Цитата(Sindarkon @ 12.12.2011, 10:21)

СП 54.13330.2011 озарит Вам путь в будущее.
п.7.4.5 СП 54.13330.2011 Огромное вам спасибо Sindarkon
Возник еще 1 вопрос.
Расход на внутриквартирное пожаротушение нужно учитывать или нет?
Если учитывать, то какой расход внутриквартирного крана брать? Взять по приложению 2 к СНиП 2.04.01-85* 0,1 л/с как для умывальника с водоразборным краном?
Еще 2 вопрос.
Кран для квартирного пожаротушения следует подключать после водосчетчика?
Serg Ivanov
12.12.2011, 14:29
Цитата(voda11 @ 12.12.2011, 11:01)

Еще 2 вопрос.
Кран для квартирного пожаротушения следует подключать после водосчетчика?
Да.
Цитата(voda11 @ 12.12.2011, 10:44)

Возник еще 1 вопрос.
Расход на внутриквартирное пожаротушение нужно учитывать или нет?
Если учитывать, то какой расход внутриквартирного крана брать? Взять по приложению 2 к СНиП 2.04.01-85* 0,1 л/с как для умывальника с водоразборным краном?
Нет.
А водопровод при установке квартирных ПК может пластиковым?
Serg Ivanov
2.3.2012, 12:23
Да.
Подскажите пожалуйста нужно ли учитывать квартирный пожарный кран при расчете потребного напора? какой напор перед ним брать?
Serg Ivanov
8.8.2013, 14:18
Цитата(borodash @ 8.8.2013, 13:16)

Подскажите пожалуйста нужно ли учитывать квартирный пожарный кран при расчете потребного напора? какой напор перед ним брать?
1. нет
2. не нормируется.
andreusis
10.11.2017, 12:33
Коллеги, такой вопрос!
Установка датчиков протечки и запорных клапанов с электромагнитными приводами не будет противоречить устройству поквартирного пожаротушения.
Строим элитные апартаменты, АУВПТ внутри апартаментов нет.
Serg Ivanov
10.11.2017, 14:28
Цитата(andreusis @ 10.11.2017, 12:33)

Коллеги, такой вопрос!
Установка датчиков протечки и запорных клапанов с электромагнитными приводами не будет противоречить устройству поквартирного пожаротушения.
Строим элитные апартаменты, АУВПТ внутри апартаментов нет.
Нет. Пожар с потопом редко случаются одновременно.