Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Квартирное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
voda11
Всем добрый день/вечер
проектирую 4-хэтажный жилой дом. Жилой дом будет многоквартирным. Подскажите пожалуйста
1) какой документ регламентирует установку устройств квартирного пожаротушения?
2) Нужно ли в каждой квартире, в моем случае, предусматривать установку устройств квартирного пожаротушения (шкафчик и шланг длиной 15м НПО "Пульс")?
3) Пожарные краны на каждом этаже согласно противопожарным СП ставить не нужно в моем случае. Я прав?
Serg Ivanov
1. СНиП Жилые здания.
2. Да.
3. Да.
voda11
Вы пишите о СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"?
Sindarkon
СП 54.13330.2011 озарит Вам путь в будущее.
voda11
Цитата(Sindarkon @ 12.12.2011, 10:21) *
СП 54.13330.2011 озарит Вам путь в будущее.


п.7.4.5 СП 54.13330.2011 Огромное вам спасибо Sindarkon
voda11
Возник еще 1 вопрос.
Расход на внутриквартирное пожаротушение нужно учитывать или нет?
Если учитывать, то какой расход внутриквартирного крана брать? Взять по приложению 2 к СНиП 2.04.01-85* 0,1 л/с как для умывальника с водоразборным краном?
voda11
Еще 2 вопрос.
Кран для квартирного пожаротушения следует подключать после водосчетчика?
Serg Ivanov
Цитата(voda11 @ 12.12.2011, 11:01) *
Еще 2 вопрос.
Кран для квартирного пожаротушения следует подключать после водосчетчика?

Да.

Цитата(voda11 @ 12.12.2011, 10:44) *
Возник еще 1 вопрос.
Расход на внутриквартирное пожаротушение нужно учитывать или нет?
Если учитывать, то какой расход внутриквартирного крана брать? Взять по приложению 2 к СНиП 2.04.01-85* 0,1 л/с как для умывальника с водоразборным краном?

Нет.
Максим
А водопровод при установке квартирных ПК может пластиковым?
Serg Ivanov
Да.
borodash
Подскажите пожалуйста нужно ли учитывать квартирный пожарный кран при расчете потребного напора? какой напор перед ним брать?
Serg Ivanov
Цитата(borodash @ 8.8.2013, 13:16) *
Подскажите пожалуйста нужно ли учитывать квартирный пожарный кран при расчете потребного напора? какой напор перед ним брать?

1. нет
2. не нормируется.
andreusis
Коллеги, такой вопрос!
Установка датчиков протечки и запорных клапанов с электромагнитными приводами не будет противоречить устройству поквартирного пожаротушения.
Строим элитные апартаменты, АУВПТ внутри апартаментов нет.
Serg Ivanov
Цитата(andreusis @ 10.11.2017, 12:33) *
Коллеги, такой вопрос!
Установка датчиков протечки и запорных клапанов с электромагнитными приводами не будет противоречить устройству поквартирного пожаротушения.
Строим элитные апартаменты, АУВПТ внутри апартаментов нет.

Нет. Пожар с потопом редко случаются одновременно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.