Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка приточной системы в убежищах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Aleksei_Kuchko
Подскажите,можно ли устанавливать приточную систему в убежищах?и как правильно производить забор воздуха(если можно усьанавливать)?
Бабай
Приветствую. Если полноценное убежище, то не только можно, но и нужно. Кроме того, от класса защиты у Вас должен быть предусмотрен возможный путь эвакуации через приточную камеру и далее через воздухозаборную шахту и на улицу. Но это раньше было. Нынешние нормы возможно помягче, но вряд ли намного.
Хитрый Лис
А еще приточка имела резервный вентилятор с ручным приводом. Такие видел на фотографиях.
Бабай
Всё зависит от класса убежища. Одно дело - перекрытая щель, или убежище от осколков и ударной волны, другое дело убежище класса "А", т.е. атомное. Вот там - другая система жизнеобеспечения. И ручной привод на вентилятор. И помпы. И эвакуация. Пусть зак сначала определится с хотелками. И Вы с ним заодно.

Это Вам для ознакомления.
http://www.gallery-project.ru/zsgo/ubejisha.html
Aleksei_Kuchko
Спасибо большое за помощь!!
инж323
Так же еще и УЗС(клапана ударную волну гасить), Забыл название - емкости, для поглощения ударной волны до сработки клапана, потом вторая система с аналогичным и еще ФВУ( с резервированием и одинаковыми потерями в разных параллельных участках) и ручной привод на вентилятор, и выхлоп с дизеля с трубой выдерживающей ударные давления, и емкость топлива с заправкой снаружи и т.д. И приточка отечественная и объвязка к ней тоже такая же. А сам воздухозабор из шахты удаленной от здания на зону обрушения- примерно половина высоты(но при большой высоте здания, там не прямая зависимость, там меньше получится.До убежища идут как правило ф630-800 стальной трубой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.