Привет всем! Вопрос состоит в следующем: есть автостоянка на 40 машиномест в цокольном этаже здания, здание двухэтажное, на втором этаже административно-офисные помещения. Требуется запроектировать систему пожаротушения для всего здания. Согласно СП 5.13130 помещения автостоянки в цокольных и надземных этажах должны быть на более чем 3 машины. Это понятно, будут спринклеры. А вот что делать со вторым этажом? В нормативах написано, что автоматическое пожаротушение не требуется. (общая площадь менее 800 м2). Достаточна ли будет установка пожарных кранов в соотетствии со СНиП 2.04.01-85 или лучше все-равно запроектировать спринклеры и в офисах? Может я невнимательно читаю нормативы? опыт есть в проектировании АПУТ и немаленький, но такое расположение стоянки и офисов у меня впервые. Прошу вашего умного совета. Буду рад выслушать ваши мнения. Спасибо.
Что-то про этот пункт я и позабыл... Спасибо большое за помощь!