Всем доброго дня суток, имеется небольшой, но непонятный для меня вопрос.
Температура теплоносителя - 175, расчетная тем-ра для системы отопления - минус 29 С, Ду 150. Равноплечий г-образный компенсатор с плечом 15 м.
При расчете получается, что каждое плечо удлиняется на 37 мм, получается, что скользящие опоры, расположенные рядом с углом поворота, должны смещаться на 37 мм в боковом и осевом направлении. Отсюда вопрос, как в серии 4.903-10 определить допустимое боковое смещение?

Если поступать по аналогии с осевым перемещением (%DELTA=L-C), то можно предположить, что поперечное перемещение равно B-C1.
Подскажите, если не трудно.
January
И вам доброе с утром.
Расчет производился в старте? Что на концах этого Г-образного компенсатора?
Скользящие опоры не устанавливаются вплотную к углам поворота (см. НТС 62-91-41).
Опора должна жестко крепиться к трубопроводу и, соответственно, скользить вместе с ним по опорной подушке (см. НТС 62-91-60), размер которой подобран таким образом, чтобы удержать скользячку на своей поверхности вместе с трубопроводом при допустимых нагрузках.
Простите, я не стал напрямую отвечать на ваш вопрос, но надеюсь мои рассуждения помогут вам разобраться wink.gif
rightnow
Спасибо большое! Открыл нормаль и все стало на свои места, т.е по продольному перемещению подбираем длину скользящей опоры, а по боковому перемещению - ширину подушки.