SunMaNael
Добрый день ув.коллеги! Столкнулся с вопросом - можно ли разместить в топочном зале котельной бак для подпитки из пластика? В Котельных установках прямых указаний не нашел, может кто-то находил в нормах нечто подобное. До сих пор ставили стальные баки , но ясное дело куда проще сообразить нечто подобное http://www.teplomodul.com/argus_tovar6549.html
эксплуататор
По бакам аккумуляторам (подпиточным бакам ) есть типовая инструкция МДК-4-04-2002
Галиев
Если температура подпиточной воды никогда не будет выше, чем допускается для бака, то не вижу препятствий. Сами так делаем, только берем из г. Дзержинска, за счет высоты бака экономится площадь.
gloom11
А мы баки АНИОН для воды ставим, удобно, всем нравится
SunMaNael
Большое спасибо что отозвались! Проектируем на территории Украины в Одесской области- там же экспертизу проходить будем. Так что инструкция МДК 4-04.2002 для нас не закон. Температура будет после водоподготовки в пределах 5-20 0С, подогрев ее не предусматривается. Скорее всего буду ставить пластиковую, переживал чтобы пожарники-МЧСники не задробили - будет стоять в котельном зале на расстоянии около 6-8м от теплогенераторов. Хотелось иметь аргументы из нормативной базы. Хотя вроде смотрю если в модульных котельных ставят и не заморачиваются, проблем быть не должно, но вдруг кто то сталкивался...