Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет циркуляционного насоса для котла мощностью 6000 кВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
murzilka24
Добрый день!
Подскажите пож-та, как правильно подобрать циркуляционный насос для промышленной системы отопления, если известны характеристики водогрейного котла: номинальная мощность 6000 кВт?
Dede
Если правильно, то надо делать гидравлический расчет сети.
murzilka24
а данная формула не подойдет: Q = N / (t2-t1), при этом:
Q – наша искомая величина, а именно расход насоса;
N – мощность источника тепла (котел, газовая колонка);
t2 – температура воды, выходящей из источника тепла и находящейся в подающем трубопроводе. Практически все котлы настроены на рабочую температуру в пределах от +90 С0 до +95 С0;
t1 - температура воды, которая находится в обратном трубопроводе. В большинстве случаев это диапазон от +60 С 0 до +70 С0.
и напор принять 2-4 м водяного столба, как для стандартных систем отопления?
Khomenko_A_S
Вам котел на 6000 кВт запороть не жалко, а заплатить за проект- жалко.
Если инженеров в эксплуатации способных рассчитать нет- идите в проектную организацию или ближайший технический вуз.
З.Ы. У меня на лице испуганная улыбка.
Am2Fm
Цитата(Khomenko_A_S @ 13.8.2012, 9:39) *
Если инженеров в эксплуатации способных рассчитать нет- идите в проектную организацию или ближайший технический вуз.

Как Вам уже сказали, проект делать обязательно! Извините, корифеи, за азбуку, но у насоса 2 характеристики для подбора: расход и напор. И то и другое должно идти от сети (т.е. от потребителя), а не от котла. Так что вам надо смотреть системы отопления у потребителей, режимы их работы и т.д. Каким-то ведь образом вы выбрали что нужен именно 6 мегаватник, значит какой-то проектик должен быть, хоть на салфетке.
Ну и еще страшилок: помимо загубленного котла вы еще можете поиметь кучерявый перерасход электры на чрезмерном насосе. А учитывая, что насосов надо как минимум 2 (один на резерв), то еще и в деньгах можно сильно прогореть.
murzilka24
Спасибо Am2Fm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.