Форумчане! Пишу в первый раз, извините если что не так. helpsmilie.gif
Подскажите пожалуйста, как определиться с выбором типа котельной, а точнее составом котлов -паровых и водогрейных. Предлагается вариант из 3х паровых котлов, паропровод, тепловой узел в производственном здании с 6ю пароводяными теплообменниками. На технологию идет порядка 25-30% пара (3,5т/ч) от общей мощности котельной -3 котла по 5т/ч каждый. Нагрузка идет на отопление, вентиляцию, ГВС и собственно пар на технологию и пароувлажнение. По таблице, максимальные тепловые нагрузоки, с учетом 15%(запас по мощности и потери) составляют порядка 9 Гкал/час.
Вопрос: Что в финансовом плане выгодней, что учесть, какие плюсы и минусы . Возможно вариант с двумя паровыми и двумя водогрейными котлами более предпочтителен, знаний и опыта в этом вопросе не хватает не хватает. Большое Спасибо
gloom11
Лично мое мнение что комбинированная будет:
1. Дешевле.
2. Проще по эксплуатации
3. Избавляемся от ИТП
4. Регулирование можно и в котельной организовать.
Dudu
Я тоже склоняюсь к комбинированной, но проектировщики упираются, возможно они перестраховываются по пару на технологию, да и кондиционирование (расчет на -28), в основном чистые помещения. Проектировщики тесно общаются с местными производителями паровых котлов. А есть отзывы по паровым котлам и котельным КТТ
Айдар2212
Согласен с другими, пар оставьте только на технологию. Сам работал на ДЕ-25-14 и при переходе зима-лето гидроудары в паропроводе уже в кошмарах снились. Водяное отопление более эффективно, и проще в эксплуатации.
Dudu
ph34r.gif вопрос в том, что в ИТП пар приходит на общий вводной кооллектор, далее 3 паро-водяных теплообменника (три контура:ГВС,отопление,кондиционирование) +пар пошел на технологию.

И еще вопрос: из Вашего опыта

как поступить целесообразней, какое давление пара подать с котельной на ИТП, если 8 бар - надо подать только на парогенератор чистого пара-300кг/ч
а остальные 3000кг- 6 бар на остальное оборудование.

Пытаюсь уговорить ГИПа поменять парогенератор на 6барный с добавкой по электрике.(с электричеством у нас напряг, в лимиты можем не уместиться)

Спасибо Всем за ответы, очень благодарен
prant
to Dudu:
Не понятно, что у вас за объект: реконструкция котельной, новая котельная под сущ. объект, вся площадка новая?
Сама котельная: отдельностоящая, пристроенная, встроенная?
На сколько локализованны потребители - они хотя бы в одном здании? (то что вы говорите про итп - как бы намекает, но лучше сказать)

Касаемо общей идеологии: там где пар не необходим - от него надо избавляться.
Цитата
Пытаюсь уговорить ГИПа поменять парогенератор на 6барный с добавкой по электрике.
- есть и газовые парогенераторы на малые расходы (кстати вопрос по топливу ?).