Aleksey2583
Доброго дня. (чем больше читаешь литературы, тем больше вопросов rolleyes.gif ) В данный момент монтажники смонтировали систему вентиляции и дымоудаления жилого многоквартирного дома, подходит момент сдачи системы технадзору заказчика. Вопрос следующий необходимо ли вызвать "лаборатории" (специализированные организации) для проверки работоспособности системы в целом? И производить прокрутку системы на протяжении какого времени?
alem
По ГОСТам, СНиПам и по жизни, систему вам должны пусконаладить.
Aleksey2583
Хорошо, если по СНиПам то прокрутка должна производиться 72 часа, а у нас ещё электрика по "времянке". Эл. двигатель сгореть может!
l-nikolaev
А, Вы хотите получить сцену, как в известной шутке?
- к рукавам претензии есть?
-нет, а к чему есть?
-к карманам!
-карманы -это не ко мне.

Немного дополню вопрос:
-как принимать приточную установку с подгревом от сетевой воды, если сдача осуществляется летом?
VasiliAK
проверка работоспособности системы вентиляции в жилом доме это проблематично, надо принимать работы до закладки шахт и сверять с проектными размерами и проверять герметичность соединений, наличие утеплителя в чердачном пространстве, правильность установки зонтов и.т.д. После этого найти причину и установить вину в замкнутом круге проектировщики- вентиляционщики-каменщики, будет невозможно если только не наглое нарушение. Что можно проверить это ду проверить автоматику откроются ли клапаны включаться ли вентиляторы, а ду вентилятор должен отработать часов 6 потом ему по снипам можно и сгореть т.к. он не рассчитан на большее
Aleksey2583
Спасибо. Получается проверить работоспособность клапанов и вентилятора. А что будет дальше самогу Богу известно))))))))))))
VasiliAK
что дальше? очень тяжело мерить объективно ЕВ т.к. есть много условий кроме времени года
VasiliAK
Цитата(l-nikolaev @ 28.8.2012, 12:37) *
Немного дополню вопрос:
-как принимать приточную установку с подгревом от сетевой воды, если сдача осуществляется летом?

невозможных решений не бывает, бывают не совсем удобные решения. А летом можно нагреть и электричеством сетевую воду,было бы желание
ssn
кстати.. про 72 часа это исторически сложившаяся придумка. нет такого в нормах.
и если вы думоудаление покрутите хотя бы пару часов (а в некоторых случаях и меньше хватит) - попадёте на двигатель...
а работу автоматики по нагреву воздуха можно только продемонстировать (да и наладить) при наличии процесса нагрева воздуха... короче надо ждать похолодания. хотя бы до 0. Это кстати самое "нехорошее" время для жизнедеятельнсти систем автоматизации, температуры на улице порядка 0 - -5. В это время как раз в вскрываются косячки производителей оборудования smile.gif
Aleksey2583
Уважаемые коллеги подскажите пож где можно найти акт на прокрутку системы вентиляции? Хотя бы образец.
Таратыркин
Г- н Aleksey2583, Вы знаете людям свойственно ошибаться. Вы недостаточно точно сформулировали задачу. У технарей как у гугла, неправильно написал и тишина. Ваша проблема называется акт индивидуальных испытаний. Время 72 часа это требования для холодильной техники. Большинство пришло в вентиляции из кондиционирования, что ближе к холодильной технике, чем вентиляции. Это связано с технологическими особенностями, работой холодильной камеры. Время обкатки вентилятора четыре часа.
Aleksey2583
Спасибо Товарищ Таратыркин, что пояснили и скинули Акт индивидуальных испытаний.
zaharov63
Цитата(Таратыркин @ 15.9.2012, 8:54) *
Время обкатки вентилятора четыре часа.

Если уж так категорично и жирным шрифтом, то надо бы обосновать.
В СНиП 3.05.01-85 указано для общего случая, что время обкатки принимается согласно техническим условиям. паспарту. По Пособию к нему - тоже, а при отсутствии указаний обкатка принимается не менее 1 часа...
Кстати. видел паспорт на вентилятор с конкретным указанием о продолжительности проверки работы в течении 1 часа.
Таратыркин
Aleksey2583
Пожалуйста, товарищ.

Г-н zaharov63
, если знали почему не сказали раньше? Четыре часа это традиционное время обкатки установленное в советское время для предприятий "Промвентиляции". А знаете где найти 72 часа, испытаний?
zaharov63
Цитата(Таратыркин @ 17.9.2012, 9:52) *
1.Г-н zaharov63[/b], если знали почему не сказали раньше?
2.Четыре часа это традиционное время обкатки установленное в советское время для предприятий "Промвентиляции".
3.А знаете где найти 72 часа, испытаний?

1. Ну вот как почитал случайно тему. так и написал. Название темы меня не привлекало, жилье все-таки...
2. Это вы всегда так обосновываете? Кто-то может не поверить наслово...
3. Судя по постам №3 и №11 это известно вам и автору темы. Сразу сслыки приводить желательно... А то долго препираться можно. Но не нужно.
Таратыркин
Г -н zaharov63, даже не сомневаюсь, Вы раз в двести знаете больше меня. Сам бестолковый постоянно роюсь в справочной литературе. Вот нашел не подскажете откуда? Издание официальное утвержденное министерством, правда СССР.
zaharov63
Цитата(Таратыркин @ 17.9.2012, 12:16) *
Г -н zaharov63, даже не сомневаюсь, Вы раз в двести знаете больше меня. Сам бестолковый постоянно роюсь в справочной литературе. Вот нашел не подскажете откуда? Издание официальное утвержденное министерством, правда СССР.

Ну что вы ерничаете все время...
Согласитесь, что гораздо проще приходить к конс.. к согласию, опираясь на норматив, особенно в отношениях заказчик - монтажник - наладчик. Знаю, что в России действует советский указанный выше СНиП. У нас в Беларуси его заменили. а на испытания ввели СТБ 2021-2009, в котором в части обкатки конкретизировали:
6.1.1 При приемочном контроле работоспособности вентиляционного оборудования и регулирующих устройств подачи и удаления воздуха проводят проверку каждого оборудования и регулирующих устройств.
6.1.2 Работоспособность вентиляционного оборудования контролируют при непрерывной работе под нагрузкой в течение не менее 4 ч визуально...
Поэтому в своей работе я не книжки привожу. а стандарт. А как вы поступаете, воля ваша. Допускаю, что и в России есть что-то подобное, официальное, но вам то лучше знать. Должно.быть.
Таратыркин
Г-н zaharov63, извините выразился некрасиво. У нас есть, тоже норматив. Его легко найти. Если все разжевывать, то пользы не будет, как там говорят в Белоруссии. "Без труда не вытащишь рыбку из пруда". Извиняюсь, пошутил, дурно.

Да и для информации, данное руководство было утверждено 15 января 1979 года, до сих пор по нему и работают.
Таратыркин

Фото страниц - Гофман А.С., Меламед И.С., Цуцык И.Т. и др. Руководство по ревизии и наладке главных вентиляторных установок шахт.

Сам не скачивал, у меня она есть в бумажном виде, работал по ней. Кому интересно. http://www.twirpx.com/file/88741/



Таратыркин
Руководство по ревизии и наладке главных вентиляторных установок шахт. Это официальное издание. Привожу фото первой странице.
Vano
Цитата(Таратыркин @ 17.9.2012, 13:51) *
Да и для информации, данное руководство было утверждено 15 января 1979 года, до сих пор по нему и работают.

С таким же успехом можно работать по любому справочнику - руководству официальному: вентиляция судов, орбитальных станций, электровозов и тп.
Только это не является нормативкой строительства.
И к приемке систем многоквартивного дома не прикрутить.
Таратыркин
Иван, это прикручиваю к истории вентиляции. Ломоносова, можно прикрутить к многоэтажному дому на Ваш взгляд.
Vano
Так тема не про историю вентиляции, а про приемку систем вентиляции.
Создайте тему аналог истории отопления, выкладывайте там сканы с трудами Ломоносова, будет интересно почитать.
Таратыркин