Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотехнический расчет канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
ilya markovkin
По проекту глубина заложения перекладываемой канализации на определенном участке 1,2 м. В проекте была предусмотрена планировка территории с подсыпкой местным грунтом на 0,4 м (благо местность позволяла). Но было получено замечание, что недопустимо вести работы за пределами стройплощадки и необходимо представить теплотехнический расчет для данного участка. Исходя из норм снипа: минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры. глубина промерзания 1,4 м.
При выполнении теплотехнического расчета (как для ограждающих конструкций) возникает ряд неизвестных:
- какую принять температуру сточных вод (думаю взять 5 град)
- какая минимальная температура грунта будет на данной глубине (есть только среднемесячное значение грунта на глубине 1,2 м и сост. 0,1 град)
- каким требуемым термическим сопротивлением R должна обладать чугунная труба.
Возможно есть какие-то другие варианты теплотехнического расчета... но их так и не смог найти. В тексте снипов встречаются такие фразы, как "определить теплотехническим расчетом..." но как его выполнить для канализационного трубопровода подскажите.
maknot
Здравствуйте! Нашли ли вы тогда расчет для канализации? Столкнулась с тем же сейчас.
Dmitry_vk
По СНиПу не требуется теплотехнический расчет при нормативной глубине.
Никогда не делал.
При расчете.
R чугунной трубы считается.
Температура стоков - цель расчета.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.