Здравствуйте. Ситуация у меня следующая. Есть 2-х этажное здание, состоящее из двух корпусов. Один корпус строился раньше, другой позже. Система отопления в старом двухтрубная, в новом однотрубная. Старое здание обогревается отлично, новое - очень плохо, о нем собственно и разговор.
Проведя осмотр и сделав гидравлический расчет определил, что система спроектирована и смонтирована правильно. Давление на манометре в ИТП - 4 бар (40м водного столба), потом основная магистраль расходится на две ветки: на новый корпус и на старый.
Система недавно промывалась.
Нутром чую что не хватает напора и объемной подачи теплоносителя в новый корпус, и нужно ставить циркуляционный насос на подаче (параметры есть исходя из гидрорасчета).
Также понятно что давление и напор - не одно и тоже (то что в системе давление 4 бар, вовсе не гарантирует что теплоноситель может толкануться на 40 м. при минимальном расходе).
Как можно определить напор в существующей теплосети и не сделать ошибку при определении причин непрогрева нового корпуса?