Полная версия этой страницы: Высота вентканала над кровлей 3м
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
maos
Помогите, пожалуйста. Вентканалы выше кровли на 3м (из-за аэродинамической тени) Вопрос экспертизы: выполнить расчет толщины изоляции для исключения снижения температуры воздуха внутри канала
alexius_sev
а в чем проблема? есть уличная температура, есть температура внутри воздуховода, есть толщина изоляции. Надо посчитать температуру на поверхности воздуховода внутри, что бы она была выше температуры конденсации воздуха , зависящей от влажности удаляемого воздуха и его температуры. Можно еще посчитать остывание воздуха, в 3 метрах воздуховода, но думаю можгно пренебречь, если расход не маленький
maos
Расход не большой. Несколько вентканалов 200х100 по 150 м3/час в одной вентшахте
Егор
Q = А*(tвн - tнар)/R
Q = с*ρ*L*(tпост - tвн)

А*(tвн - tнар)/R = с*ρ*L*(tпост - tвн)

R = А*(tвн - tнар)/(с*ρ*L*(tпост - tвн))

может так?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.