Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна ли приточка в ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
cooc
У нас инженер ОВ заложил приточку в ИТП.
Нужна ли она там, не достаточно организовать там лишь вытяжку?
Зачем греть воздух в помещении, где стоят теплообменники?
Wiz
Приточка с подогревом для ИТП это конечно избыточное решение при достаточных тепловыделениях в самом ИТП.
Только вытяжку не прокатит, надо брать от куда-то воздух на компенсацию вытяжного воздуха.
Постоянно присутствующего персонала там нет, поэтому посоветуйте ему сделать приточно-вытяжную вентиляцию с подмесом внутреннго воздуха из помещения ИТП в зимний период в автоматическом режиме по датчику температуры в ИТП, а в летний пусть система работает на прямок. будет дешево и разумно.
MAverick
В лоб бы дать кто смело говорит что это избыточное решение. Раньше мне ГИП выложил требование по вентиляции ИТП в 5 крат. ПРи размере помещения 6 на 9 и высотой 5,5метров это 1485м3/час, или примерно 18 кВт(если брать не +20, а ниже) тепла. И где такие теплопотери в ИТП? 0,0175 Гкалл/ч для ИТП на 7,5 Гкалл/ч не крутоватоли?
Wiz
Цитата
И где такие теплопотери в ИТП?

Во первых теплопоступления, а не теплопотери.
Цитата
Раньше мне ГИП выложил требование по вентиляции ИТП в 5 крат.

ГИПы и прочие могут хотеть все что угодно, а технические решения по обеспечению требуемых параметров микроклимата в помещении принимает проектировщик.
Никто не заставляет вас гонять 5 крат в зиний период на прямотоке. это делается исключительно летом.
ИТП это не офис и не хим. лаборатория.
От вас требуют ассимилироать теплоизбытки и поддерживать нормируемую температуру воздуха, а не количество кислорода в помещении. Способ предложенный выше решает поставленную задачу без лишней нагрузки на карман заказчика.
Зольников Михаил
Если помещение ИТП имеет наружную стену, достаточно клапанов КИВ-125 на компенсацию вытяжки.
MAverick
Цитата(Wiz @ 12.10.2012, 18:35) *
Во первых теплопоступления, а не теплопотери.

- это двоякий вопрос. для системы ИТП назвать это теплопоступлениями круто! Для расчета отопления или вентиляции соглашусь. Но тут вопрос больше про ИТП, как они так изоляцию подбирают...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.