Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Связь Ecl200 по сети Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Makinzi
Здравствуйте, на объекте установлены 5 контроллеров ECL200. Диспетчеризация на desigo. По совету компании danfoss закупили карточки eca71. Связь по modbus через сетевые контроллеры desigo PXC00-U. Как выставить адреса контроллеров в сети Modbus?
В тех поддержке разные люди говорят по разному:
1. установите адреса через параметр 199 карточки (я так понял это для своей сети danfoss)
2. подключитесь по RS232 через eca71
Подскажите кто нибудь делал связь ECL200 по сети Modbus?
Demus
Предположу что подойдет программа ECAT для задания адреса по rs-232. На 300х так. Кабель для связи можно свой втыкать. Распиновку только соблюсти.
Makinzi
Спасибо за ответ, но на 200х нет rs-232. Наверное надо покупать плату eca81.
Demus
Долго не разбирался. Но у них там на сайте есть например документ ECL Comfort 200/300 RS232 protocol.pdf Наводит на мыслы что есть ( на передней панели за левой створкой).
vladun
+1 коллега просто плохо его (200-ку) смотрел, там RJ разъем за ПРАВОЙ (если смотреть на контроллер в лицо), насколько помню, створкой!
Demus
Да, за правой) Я первый раз и не понял что она открываться может.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.