Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Есть двухэтажное здание с цокольным этажом. Там после реконструкции будет размещаться офис врача общей практики. Соответственно, при реконструции, предусматривается установка лифта, для перевозки пациентов на этажи здания. В стадии ТХ написано, что этот лифт предназначен и для перевозки пожарных при пожаре. Соответственно, нужен подпор воздуха и дымоудаление. Само здание размерами 12*17 метров. Высота этажа по 3 метра.
И у меня возник такой вопрос - а почему этот лифт должен быть и для перевозки пожарных - в высотных зданиях, там всё понятно, чтобы быстро добраться какого-то 16 этажа пожарным, лифт необходим. А здесь -всего 2 этажа и подвал, в подвал есть лестница. А делать подпор и дымоудаление из коридоров получается что необходимо.С разработчиком раздела ТХ связи нет.
Есть ли такие нормы где сказано, в каких зданиях должны быть лифты для перевозки пожарных, а в каких их можно не назначать? Или сейчас везде назначаются такие лифты? Спасибо за ответ и извините, если немного сумбурно.