Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 1-й подогрев 2-й подогрев по тем же трубам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Медведица
Расчетные параметры теплоносителя приняты:

- 90/65°С - из ИТП для теплоснабжения воздухонагревателей
1 подогрева кондиционеров и приточных установок в холодныи период

- 50/30'С -из ИТП для теплоснабжения воздухонагревателей
2 подогрева кондиционеров, в теплый период)

Вопрос: ВОЗМОЖНО ли запитать узлы обвязки, рассчитанные
на РАЗНЫЕ температуры к ОДНОМУ трубопроводу,
при условии их работы в разное время
jota
Каждый узел имеет свой регулятор температуры, поэтому запитать от одной магистрали можно. Второй подогрев, кстати, может работать и зимой, если есть адиабатическое увлажнение.
v-david
вот-вот. именно зимой и работать ему... летом - не нужно, но есть еще переходной период. там воздух сушить надо. общепринят такой алгоритм: сначала охлаждение по максимуму, потом - догрев 2 подогревом до заданной температуры (так проще). Вот только в переходный период тепло на 1-й подогрев от ИТП может и не поступать.... или например в период отключения сетей (летом) на ремонт. Я к тому, что надо еще про ИТП не забыть.
jota
Цитата(v-david @ 9.11.2012, 17:14) *
вот-вот. именно зимой и работать ему... летом - не нужно....

Летом воздух надо сушить обычно.... smile.gif
Вопрос в другом может быть: узел калорифера 1 подогрева обычно с насосом, 2 - подогрева, обычно без. В этом случае надо проверить расчётно как будет работать 2 узел зимой. Или зимой понижать температуру в ИТП - тогда отдельная линия с одинаковой температурой и зимой и летом.
Медведица
Прилагаю изображения узлов и схему
и напоминаю что их теплоснабжение задумано
от одной и той же трубы по которой
летом и зимой подают разные температуры воды
v-david
Так я ничего и не понял, что надо-то? Помочь-то чем? Информации в этих схемах практически никакой. Ну да, работать должно, и что? Ясен перец, что если запустите 2 подогрев зимой, когда он особенно нужен, то тот режим, что нарисован на УР-Т2, в жизни не получить. Откуда 50? труба-то одна, смесительный узел нужен. Заливать 90 на 2 подогрев, во-первых ни к чему, во-вторых запросто перегреть воздух можно, тяжело управлять. Ну а если эти узлы одновременно не работают, то в чем вопрос-то?
инж323
Сфинкс, а ИД нарисуйте процессы, а потом скажите- откуда у ИТПшника появиться тот график зимой( когда при увлажнении нужен 2-й подогрев.но и первый нужен)?
Медведица
в "пособие по кондиционированию воздуха" кажись есть ID диаграммы

мне и моим кукловодам нужны простые чёрно-белые ответы:
правильно / неправильно

возможно это просто нельзя называть "2-м подогревом"?

прилагаю характеристики заурядной системы (всего 72шт)
которую проверили по расч.таблицам и расходы тепла/холода
реально соответствуют указанным в таблице
Медведица
ждём другие мненья тоже
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.