Marina73
24.11.2012, 16:28
Добрый день!
У меня вопрос состоит в том, что есть ли какие либо нормы или рекомендации по установке шумоглушителей на приточные и вытяжные установки?
Дело в том что достался проект после другого инж-ра, так там на приточку в гараже (жилой эл.дом) V= 17000м3/ч - 1 шумоглушитель! Очень меня это смущает. Из моей практики проектирования и подбора, устанавливала по 3.....
Нужны оргументы и доводы)))))Коих сама не имею)))))
Спасибо!!!!!
Gruz1709
26.11.2012, 13:23
Оргументы, говорите?
снип защита от шума позволит вам оценить допускаемый шум.
расчеты позволят получить шум, доставляемый в помещения.
Сравниваете циферки и Аргументируете.
stranger_2
26.11.2012, 14:04
Вам нужно сделать акустический расчет на затухание шума при распостранении по воздуховодам от вентилятора. Исходя из этого получите ответ - какие и сколько шумоглушителей нужно предусмотреть в системе. За алгоритмом расчета - в справочник Староверова...