kulikovk
Добрый день! Прошу помочь и подсказать как правильно нужно подключить регулятор скорости вращения вентилятора на наружном блоке "Mitsubishi Electric" MU-GD80VB и какой вообще штатный алгоритм включения разных скоростей. Буду признателен.
airwave
Мегасекретная инфа, которую знают только в представительстве ME
azar
SSA имеет схему подключения.
По ней ЭРКО мы уже ставили.
SSA
И еще говорят, что лень - двигатель прогресса... biggrin.gif
Вы где вторую схему брали? Регулятор скорости вентилятора ставится, как правило, в разрыв "нулевого" провода - это "белый".
К регулятору, как правило, в комплекте идет инструкция по подключению.
Belka123
Обратите внимание, что у этих блоков 2 скорости вращения вентилятора наружного блока. При установке стабилизатора одну из скоростей нужно отключить.