НИКОНИАНЕЦ
10.1.2013, 6:13
Коллеги, подскажите по такой ситуации, может у кого из практики знания есть.
Ситуация такая: над магазином размером где-то 15х30 метров, есть чердак холодный высотой где-то 0,5 метра, так в нем активно конденсат выпадает.
Как утверждает заказчик пароизоляция между чердаком и этажом сделана хорошо. На что у меня сомнения есть, так как влага проникает на чердак, значит где-то есть непароизолированные участки или может щели какие-то. Но переделывать то уж все равно не будут конечно. Сделали они в боковых стенах чердака 2 продыха размером с газобетонный блок каждый (максимум наверно 300х600мм), не помогает. просят решить проблему.
Я больше теоретик, поэтому приходит на ум только поставить центробежный вентилятор у одного продыха на вытяжку, возможно с небольшой разводкой воздуховодов по периметру чердака, подсос воздуха стало быть будет из второго продыха, тем самым получится активное проветривание чердака и конденсат не будет успевать выпадать.
Разумно ли это? не попаду ли я впросак? или может кто нибудь знает другие решения или мысли на этот счет? может дефлекторов поставить и не надо заморачиваться с электрикой? но тогда крышу дырявить, а это может довольно дорого? Подскажите, плиз!!
Зольников Михаил
10.1.2013, 6:55
Поскольку данные по расходу влаги и объему вытяжки неизвестны, и размер продуха можно изменить, расход воздуха остается под вопросом.
При любом раскладе, даже если поставите вентилятор, проблема за один день не решится, она будет уходить несколько недель.
Если количество влаги небольшое, может, продухи вас спасут.
Если много - можно ставить вентилятор (если он будет снаружи здания - могут быть проблемы из-за шума с жильцами ближайших домов).
Весь диалог с заказчиком ведите письменно, это поможет избежать проблем, если к вам по какому-то поводу потом предъявят претензии.
НИКОНИАНЕЦ
10.1.2013, 9:17
Ну понял, Михаил. Там магазин возле проезжей части, так что шум роли то не играет. А по поводу объема воздуха который проникает на чердак, действительно данных никаких нет, так с запасом кратностью 5 сделаю наверно, чтоб наверняка, ну и то что сориентировать на несколько недель заказчика, это дельное замечание, спасибо.
Зольников Михаил
10.1.2013, 11:21
Отпишитесь, пожалуйста, потом о результатах. Интересно, чем все закончится.
Если не получится установить улитку (будет портить эстетику) - я видел много раз, как ставят канальник на улице, и он работает так много лет. Единственное - если есть влага, то лучше горизонтально его не располагать. а строго вертикально (например, отвод из стены вниз и круглый канальник)
Ну будет в морозы тогда вообще лед образовываться на чердаке.
Сделайте в магазине отрицательный дисбаланс, чтобы воздух подсасывался в магазин, а не стремился выходить из всех щелей.
Зольников Михаил
10.1.2013, 12:08
Тогда с потолка людям на головы и на товары начнет капать, если начнет подсасываться холодный воздух.
Цитата(Зольников Михаил @ 10.1.2013, 13:08)

Тогда с потолка людям на головы и на товары начнет капать, если начнет подсасываться холодный воздух.
Это не так. Не делайте из мухи слона.
Skaramush
10.1.2013, 15:03
Хм... А какой стороной уложена пароизоляция не проверяли?
А то, знаете ли, "были прецеденты"...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.