Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: КУП и заземление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Antonyus
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста
Есть квартира в городе. В квартире есть объединенный санузел. В санузле устанавливается розетка для стиральной машины.
Эту розетку нужно:
а) заземлить
б) подсоединить к КУП и провод от КУПа вывести в щиток
в) сделать и то и другое Т.е. к розетке подсоединить 2 провода 1 с заземлением и 1 провод от КУПа

Цитата(Antonyus @ 16.1.2013, 14:12) *
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста
Есть квартира в городе. В квартире есть объединенный санузел. В санузле устанавливается розетка для стиральной машины.
Эту розетку нужно:
а) заземлить
б) подсоединить к КУП и провод от КУПа вывести в щиток
в) сделать и то и другое Т.е. к розетке подсоединить 2 провода 1 с заземлением и 1 провод от КУПа


КУП (коробка уравнивания потенциалов) – соединительное устройство проводов заземления от шины заземления электрического щита до токопроводящих элементов доступных прикосновению (корпус стиральной машины, трубы горячего и холодного водоснабжения, металлические короба вентиляционных систем и т.д.) расположенных во влажном помещении.
HasBolla
а) да
б) нет, т.к. она уже присоединена к шине Pe в щитке заземляющим проводником жел/зел цвета в составе питающего кабеля. Стиралка присоединяется к Pe через этот-же проводник.

К КУП надо присоединить ванну, мойку кухонную и пр. сантехнику (если железные), металлические коммуникации. Если у вас нет железной сантехники и труб, то КУП вам вообще не треба.
Antonyus
Цитата(HasBolla @ 16.1.2013, 14:26) *
а) да
б) нет, т.к. она уже присоединена к шине Pe в щитке заземляющим проводником жел/зел цвета в составе питающего кабеля. Стиралка присоединяется к Pe через этот-же проводник.

К КУП надо присоединить ванну, мойку кухонную и пр. сантехнику (если железные), металлические коммуникации. Если у вас нет железной сантехники и труб, то КУП вам вообще не треба.

Hasbolla а если стиралку подключить и к заземлению и к КУП - это не будет ошибкой?

Цитата(Antonyus @ 16.1.2013, 14:29) *
Hasbolla а если стиралку подключить и к заземлению и к КУП - это не будет ошибкой?

Стояки холодной и горячей воды стальные. Стояк канализации пластиковый. Ванная чугунная Ванну нужно к КУП подключить?

Цитата(Antonyus @ 16.1.2013, 14:32) *
Hasbolla а если стиралку подключить и к заземлению и к КУП - это не будет ошибкой?


Стояки холодной и горячей воды стальные. Стояк канализации пластиковый. Ванная чугунная Ванну нужно к КУП подключить?

Ванная чугунная эмалированная
HasBolla
Цитата
а если стиралку подключить и к заземлению и к КУП - это не будет ошибкой?
- нет. Кашу маслом не испортишь smile.gif

Цитата
Стояки холодной и горячей воды стальные. Стояк канализации пластиковый. Ванная чугунная Ванну нужно к КУП подключить?
-стальные стояки и ванну надо подключать. У ванны в нижней части обычно есть ухо или крючок, вот к нему и надо прикрутить.
SVKan
Третий вариант.

Провод РЕ в составе кабеля + провод ДСУП (из коробочки КУП куда также подсоединяются металлические стояки, металлические раковины и ванные, заземление теплых полов, все розетки в ванной).

Подробнее можете почитать:

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»


Цитата(HasBolla @ 16.1.2013, 17:26) *
б) нет, т.к. она уже присоединена к шине Pe в щитке заземляющим проводником жел/зел цвета в составе питающего кабеля. Стиралка присоединяется к Pe через этот-же проводник.

Ответ не правильный. Должно быть и то и другое. И проводник РЕ и ДСУП.
Antonyus
Цитата(SVKan @ 16.1.2013, 15:44) *
Третий вариант.

Провод РЕ в составе кабеля + провод ДСУП (из коробочки КУП куда также подсоединяются металлические стояки, металлические раковины и ванные, заземление теплых полов, все розетки в ванной).

Подробнее можете почитать:

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»



Ответ не правильный. Должно быть и то и другое. И проводник РЕ и ДСУП.

2 мнения теперь
SVKan
Процитирую из того, что было в личке в подтверждение вышесказанного.

Цитата(Циркуляр)
1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.


А использовать розетки без провода РЕ проложенного в составе кабеля ПУЭ не велит...

Цитата(ПУЭ 7)
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.


Посему по правилам подсоединяются оба провода...

Есть еще ГОСТ на электроустановки в ванных и душевых комнатах.

Цитата(ГОСТ Р 50571.11-96)
701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.
HasBolla
Цитата(SVKan @ 16.1.2013, 14:44) *
Ответ не правильный. Должно быть и то и другое. И проводник РЕ и ДСУП.


Не помешает, но Pe проводник в кабеле уже обеспечивает присоединение к заземлению. В принципе, если машинка выключена из розетки, тогда у неё нет соединения с Pe, в этом случае согласен с необходимостью присоединения к КУП.

З.Ы. При использовании в питающем кабеле проводника Pe дополнительное заземление не требуется. Как пример: в венткамерах не делаем полосу железную для заземления. Все оборудование прикручиваем к шине Pe силового шкафа, который запитан 5-ти жильным кабелем. Экспертиза довольна, претензий нет.
SVKan
Цитата(HasBolla @ 17.1.2013, 11:54) *
Не помешает, но Pe проводник в кабеле уже обеспечивает присоединение к заземлению. В принципе, если машинка выключена из розетки, тогда у неё нет соединения с Pe, в этом случае согласен с необходимостью присоединения к КУП.

З.Ы. При использовании в питающем кабеле проводника Pe дополнительное заземление не требуется. Как пример: в венткамерах не делаем полосу железную для заземления. Все оборудование прикручиваем к шине Pe силового шкафа, который запитан 5-ти жильным кабелем. Экспертиза довольна, претензий нет.

Неужели?

То есть на ГОСТ плюем, на ПУЭ плюем...
Цитата(ПУЭ 7)
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.


Не надо путать мягкое и круглое.
РЕ проводник обеспечивает "заземление" приборов, а система уравнивания потенциалов отсутствие потенциала между соседними объектами. Чтобы взявшись рукой за корпус стиралки и полотеничник Вы не получили удар током. Провода тоже длину имеют и сопротивление...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.