gipsy
Добрый день! Помогите пожалуйста сподбором компонентов АКУ или целиком с выбором АКУ.
Имеем трансформатор 400кВа. Нагрузка на него 70-90%. Тип нагрузки:
Асинхронные моторы, Частотные преобразователи суммарной мощностью 215кВт, Нагреватели 50-80кВт,
Всем известно, что такие устройтва как Преобразователи частоты могут вносить гармонические искажения(высшие гармоники).
Собственно вопрос. Как быть с этими гармониками и подбором оборудования?
Оборудование только планируется к установке и эксплуатации и УКРМ тоже. Нужно ли ставить антирезонансный фильтр и(или) активный фильтр сетевых гармоник? Либо после начала эксплуатации доукомплектовать фильтрами установку? Тип и уровень гормоник не известен практически, высчитать можно только теоретически.
Буду рад советам особенно дельным. Если кому не жалко поделитесь методикой расчётат сложных УКРМ.
zadvor
Цитата(gipsy @ 25.1.2013, 21:55) *
Добрый день! Помогите пожалуйста сподбором компонентов АКУ или целиком с выбором АКУ.
Имеем трансформатор 400кВа. Нагрузка на него 70-90%. Тип нагрузки:
Асинхронные моторы, Частотные преобразователи суммарной мощностью 215кВт, Нагреватели 50-80кВт,
Всем известно, что такие устройтва как Преобразователи частоты могут вносить гармонические искажения(высшие гармоники).
Собственно вопрос. Как быть с этими гармониками и подбором оборудования?
Оборудование только планируется к установке и эксплуатации и УКРМ тоже. Нужно ли ставить антирезонансный фильтр и(или) активный фильтр сетевых гармоник? Либо после начала эксплуатации доукомплектовать фильтрами установку? Тип и уровень гормоник не известен практически, высчитать можно только теоретически.
Буду рад советам особенно дельным. Если кому не жалко поделитесь методикой расчётат сложных УКРМ.

простите, а зачем Вам при таких нагрузках УКРМ?, при ЧРП на 215кВт и нагревателях 50-80кВт, у которых косинус близок к единице?
у Вас тогда УКРМ будет состоять из 1-2 или 3-4 банок (банки 50 или 25 кВАр). стоит ли овчинка выделки ?
gipsy
Цитата(zadvor @ 26.1.2013, 0:21) *
простите, а зачем Вам при таких нагрузках УКРМ?, при ЧРП на 215кВт и нагревателях 50-80кВт, у которых косинус близок к единице?
у Вас тогда УКРМ будет состоять из 1-2 или 3-4 банок (банки 50 или 25 кВАр). стоит ли овчинка выделки ?

Как сказать, стоит? Настаивают на установке, причём как минимум 100кВАр. Как бы на будущее хотелось бы знать как учесть гармоники при выборе аку?
serega87
Здесь уже скорее потребуется активный фильтр высших гармоник (с компенсацией реактивной мощности)
gipsy
Цитата(serega87 @ 27.1.2013, 16:51) *
Здесь уже скорее потребуется активный фильтр высших гармоник (с компенсацией реактивной мощности)

Это что такое? исходя из каких соображений его подбирают?
Максимович
Установил ATV61 на насосы с двигателями по 250 кВт. Никаких проблем с КУ; как работали, так и работают уже 3-й год без проблем.