Подскажите, где прописан запрет на использование отсечных кранов вмето балансировчно? Где это прописано? Нужна ссылка на документ
-Предложения со ссылкой на здравый смысл не актуально. Нужен пункт правил!
jota
1.2.2013, 15:11
Это что за отсечные краны - шаровые что ли?
MAverick
1.2.2013, 15:17
Ага, запорная арматура.
jota
1.2.2013, 15:22
Функция балансового вентиля - балансирование и закрытие; запорной арматуры - только закрыть-открыть, промежуточное положение недопустимо. Здесь нормы какие хотите?
Пролистал всю ПТЭТЭ и ни где не могу найти! Где? В пт уже бошка не варит!
tiptop
1.2.2013, 15:58
Цитата(MAverick @ 1.2.2013, 16:48)
Пролистал всю ПТЭТЭ и ни где не могу найти! Где? В пт уже бошка не варит!
По словам "в качестве" нашёл сразу:
5.2.3. Арматура должна использоваться строго в соответствии с ее функциональным назначением. Использование запорной арматуры в качестве регулирующей не допускается. Арматура условным диаметром 50 мм и более должна иметь паспорта установленной формы.
nedrok
5.2.2013, 6:49
Еще надпись обычно присутствует в паспорте на арматуру. Спорить с производителем полагаю не будете.
Монтажник-самоучка
23.1.2019, 2:00
Цитата(MAverick @ 1.2.2013, 16:48)
Пролистал всю ПТЭТЭ и ни где не могу найти! Где? В пт уже бошка не варит!
Ну да согласен шаровым не отрегулируешь если даже перекроешь его на 95% поток снизится ну где-то на 8-10%. Через 1-3 года от шарика и следа не останется при давлении 4 кг и выше. Вентиль в топку...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.