densha
Добрый день всем.

по СП 31-110-2003
п. 7.14 ....Силовые электроприемники общедомовых потребителей жилых зданий
(лифты, насосы, вентиляторы и т. п.), как правило, должны получать питание от
самостоятельной силовой сети, начиная от ВРУ.

у меня в здании три дренажных насоса (каждый по 500 Вт), устанавливаемые в приямках тех. помещений. Насосы типа Unilift KP 250-AV1, которые можно подключить к обычной розетке.

Могу ли я эти розетки для подключения насосов запитать от этажного силового щита (выделить отдельную группу в щите), а не тянуть специально от одной из секций ГРЩ трассу питания такой маломощной нагрузки?
ailcat
Теоритически - тянуть трассу питания. Шлейфом (так проще). И у каждого насоса ставить коробку или ту же самую розетку с подписью "дренажные насосы".

Во всяком случае в Москве нам пришлось делать именно так (иначе РТН не согласовывал проект)
HasBolla
Цитата(ailcat @ 21.2.2013, 9:34) *
Теоритически - тянуть трассу питания. Шлейфом (так проще). И у каждого насоса ставить коробку или ту же самую розетку ...

Лучше коробку, а то к розетке УЗО заставят прикрутить rolleyes.gif

По теме:
делал и отдельными лниями и шлейфом - никто не придрался. Хотя может просто не обращали внимания
densha
ок. спасибо.
КРКБ
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС СКОЛЬКО СТОИТ?
marina-kievskaya
Можете у них спросить Насосы по чем нынче цены.