1.РД на вводе-на какой перепад его подобрать, расход-6,3 т/ч
2.РД на ветке вентиляции на какой перепад настроить, и система от перегрева,нужны клапана, какого типа, расход-4,2т/ч.Хотя бы ориентировочно, для сметы.
3.Подобрал клапан подпитки хоневелл VF06,но в руководстве не указана его пропускная способность привожу его паспорт.Расход расчетный 0,3 м3/ч, я думаю пропустит.
4.Балансировочные клапаны на обратке от контуров отопления, нужны?
5.Мембранный бак-140 л по расчету, не мал?Может что-то напутал V=1.5м3
Даление в независимом контуре отопления составит 20м(сопротивление отопления 13м + потери в т/о) отсюда и насос отопления.
В принципе я понимаю что такое РД прямого действия, на водопроводе подобрал,но на для тепловых сетей это полный