Решил попробовать Modbus для управления ПЧ "Веспер Е3-8100".
Соединил выводы R+S+; R-S- со стороны ПЧ.
Драйвер RS485 со стороны управляющего устройства - ADM348 отправляет сообщение о пуске и опорной частоте с периодичностью 1 секунда. Между посылками драйвер находится в режиме приёма. Ответа от ПЧ не происходит. На пульте ПЧ прерывистая индикация CAL. Ошибок CRC нет - гарантирую. Комуникация - витая пара в экране длигой 3 м. Экран на корпусе ПЧ. Скорости RS485 пробовал разные. Непонятны параметры ПЧ F73 - время ожидания передачи (10 - 65 мс) и F74 - контроль RTS. Самодиагностика связи проходит нормально. Питание драйвера ADM348 - 3.3В, но в своей практике не наблюдал проблемм при использовании в сети устройств с 5 и 3 вольтовым питанием.
Для конфигурации ПЧ как устройства сети Modbus используются параметры F02, F03, F68 - F74. Может я пропустил чего.
Заранее спасибо за советы и рекомендации.
Pasha_Bi
После того, как всё перепробовал, решил всем параметрам ПЧ присвоить значения по умолчанию (ранее привод использовался). Затем опять изменил лишь те параметры, которые рекомендуется изменить для настройки ПЧ под управление по MODBUS (см. предыдущее сообщение). После этого проблем со связью по MODBUS нет. Правда теперь я так и не выясню, какой параметр мне мешал. Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится. Спасибо всем, кто хотел помочь.
serge197a
Записывайте значения только по изменению.
Если будете записывать по времени- убъете флеш в ПЧ.
Вообще прекрасно работают с Матбас.