Полная версия этой страницы:
Invensys Mn500
pustogolov
29.3.2013, 21:39
Вот снял этот контроллер с щита , надо перепрограммировать не работает цифровой вход. Скачал на него софт на сайте шнайдера , написано лицензия открыта в связи со снятием с производства , вопрос в следующем :
1) Можно ли с него скачать старую программу.
2) Можно ли связаться с ним по NCP порту , подключив через переходник на 485 интерфейс ?
Старую программу не выкачать... а связаться через конвертор 232/485 можно... Программа пишется в VISISATе...
pustogolov
1.4.2013, 19:32
Visisat я и скачал , то есть я спокойно подключаюсь через конвертор 485 интерфейса к NCP сети и заливаю программу?
Visisat у меня оказался всего на 30 дней с ним можно будет залить ?
Жаль литературу ни на контроллер, ни на софт найти не могу. Сижу хэлп читаю.
Да..залить сможете... но у Вас демо версия... в ней ограничение по количеству линков....
Для чего изучаете документацию?-если снято с производства..смысла нет... да там и так все понятно...
если есть вопросы конкретные - я согу помочь... и документацию могу в архивах отрыть... пишите в личку
progrind
14.5.2015, 12:01
Кто может помочь в скачиваний программы ViSisat для настройки MN650
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.