Добрый день!
Какой посоветуете радиальный вентилятор для L=250м3/ч ,P=260Pa? Только радиальный!
Еще один вопрос, рассматривая проект и реализацию одной системы вентиляции заметил следующие:
1) Система с проектными параметрами L=750, P=230Pa ,была укомплектована вентилятором ВЦ14-46ВК№2,5 и двигатель АИР71В4 (0,75кВт).
2) При измерении подтвердился расход на расчетном давлении.
3) Вопрос: рабочая точка изначально не на кривой характеристики вентилятора. Каким образом удалось попасть на заданные параметры?
Из-за этого конфуза решил выбрать мощность своего двигателя пропорцией из расчета выше (P*L/(1020*3600*МЮвен*МЮдвиг)) - т.е. с учетом заложенного проектантом запаса. В итоге взять вентилятор аналогичного типоразмера и марки с двигителем 0,25 кВт. Стремно как-то.
nedrok
Цитата(ampcreator @ 12.4.2013, 11:11) *
3) Вопрос: рабочая точка изначально не на кривой характеристики вентилятора. Каким образом удалось попасть на заданные параметры?


Частотный преобразователь наверное есть.
Хотя по графику почему-то рабочая точка над линией 0,75кВт. Видно просто так замерили, что совпало.
ampcreator
Цитата(nedrok @ 12.4.2013, 9:50) *
Частотный преобразователь наверное есть.
Хотя по графику почему-то рабочая точка над линией 0,75кВт. Видно просто так замерили, что совпало.

1) Частотного преобразователя нет
2) Мерял сам, поэтому ошибки, хоть я не машина, быть не может.идеальный участок. А куда вы так смотрите, что рабочая точка счтала выше 0,75кВт? Так, ради интереса спрашиваю.
azar
Приехал забирать вентилятор ВЦ14-46 №4. Посмотрел зазор. Был от 5мм до 18 мм - палец со свистом пролез. Ещё несколько лет назад в регионе были в ходу Лиссантовские радиалки. Там применяли регулируемые конфузоры, но теперь ни Лиссант ни другие производители не применяют их (обзвонил четыре-пять поставщиков.
Вопрос - ну и как поступать... Если в основной массе зазоры не соответствую принятым нормам? Манагеры или не отвечают на вопрос или как то не конкретно что-то говорят...
ssn
покупайте вентиляторы ВЕЗА.. там дюзы выкатные, зазоры как надо даже на больших вентиляторах.
azar
От сроков изготовления ловим кайф и улетаем в небо....