Газовый и электро котлы в одной котельной - разрешено ?
Есть какие-либо дополнительные требования при размещении котельной
в цокольном этаже (суммарно 40 квт) с этими котлами?
И этих котлов внутри котельной?
akekapov
По крайней мере, о запретах не слышал. На практике очень часто так и делают, дублируют котлы в одном помещении. Требования к помещению - естественная вентиляция- приток и вытяжка, оконный проем, дверь на улицу или в коридор, ведущий на улицу, определенные размеры помещения - все есть в сНиПе по отоплению.
ruben
Цитата(akekapov @ 28.6.2013, 23:41) *
По крайней мере, о запретах не слышал. На практике очень часто так и делают, дублируют котлы в одном помещении. Требования к помещению - естественная вентиляция- приток и вытяжка, оконный проем, дверь на улицу или в коридор, ведущий на улицу, определенные размеры помещения - все есть в сНиПе по отоплению.


Разве ПУЭ отменили?
Котельная по классу взрывоопасности относится к зоне класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. Поэтому в такой зоне помимо требований к светильникам и выключателям предъявляются требования к электродвигателям вентиляторов и другому электрооборудованию. Если они размещены внутри помещений котельных установок, они должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к такому оборудованию тоже должна соответствовать классу взрывоопасной зоны - глава 7 ПУЭ
Электрокотлы в большинстве не выполняются во взрывобезопасном исполнении. При переключении ступеней нагрева всегда может образовываться искра, могущая вызвать взрыв.
Поэтому мне кажется, следует оценить клласс взрывоопасность зоны, где будут устанавливаться электрокотлы
Ram48rus
Цитата(ruben @ 3.7.2013, 17:51) *
Разве ПУЭ отменили?
Котельная по классу взрывоопасности относится к зоне класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. Поэтому в такой зоне помимо требований к светильникам и выключателям предъявляются требования к электродвигателям вентиляторов и другому электрооборудованию. Если они размещены внутри помещений котельных установок, они должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к такому оборудованию тоже должна соответствовать классу взрывоопасной зоны - глава 7 ПУЭ
Электрокотлы в большинстве не выполняются во взрывобезопасном исполнении. При переключении ступеней нагрева всегда может образовываться искра, могущая вызвать взрыв.
Поэтому мне кажется, следует оценить клласс взрывоопасность зоны, где будут устанавливаться электрокотлы

Разве бытовой тепловой пункт относится к "Котельным"? Котельные - это вообще о другом.
tiptop
Цитата(poligr @ 25.6.2013, 13:36) *
в цокольном этаже (суммарно 40 квт) с этими котлами?

Цитата(Ram48rus @ 23.5.2021, 19:06) *
Разве бытовой тепловой пункт относится к "Котельным"? Котельные - это вообще о другом.

А "тепловой пункт" - о третьем... wink.gif