Полная версия этой страницы:
Растановка клапанов ДУ...
Раньше меня учили, что если система обслуживает несколько этажей, то 2 решетки на этаж максимум.
А если длинный корридор? Можно поставит три? Отсек один, корридор тоже. Ведь гореть то будет только в одном месте, остальные два клапана будут закрыты...
Где об этом почитать можно? О ГУРУ просветите ученика вашего, не разумного...
Я хоть и не гуру, но думаю надо почитать СП 7.13130.2013 п 7.8
Proektiro
1.7.2013, 16:01
на счет одного открытого и двух закрытого тут вы не правы..... если один коридор то откроются все клапаны.... потому как пожар в помещении смежном с коридором, и запроектировать автоматику , чтобы она открывала определенный клапан при пожаре в определенном помещении, сложно и дорого...надеюсь ясно выразился....
Как выше написал NORB в СП все написано читайте..... (по читайте определения терминов)
на счет клапанов он вам нужен один, а вот дымоприемных устройств для коридора не меньше чем требует пункт7.8....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.