Уважаемые форумчане, подкиньте мысль. имеется насос в колодце в реке, удаленный от дома примерно на 200 м. к нему "умельцы" заложили в землю ВВГ (со слов заказчика, возможно даже ПУГНП какой нить) 3х1,5. насосик 250 Вт. В общем через полгода насос накрылся, скорее всего из за того что кабель перебило где то в земле. Фаза не проходит. Заказчик попросил заменить кабель. Вот сейчас думаю что лучше положить. ВВГ 2х4 или АВВГ 2х16?? А может вообще АВБбШв 2х10?? И стоит ли его упаковывать в гофру, металлорукав, трубы. Заказчик хороший знакомый, хочется что б вроде и не особо дорого но и что б качественно и надежно. Что посоветуете??
SVKan
Цитата(IVANERMOLIN @ 3.7.2013, 12:15) *
Уважаемые форумчане, подкиньте мысль. имеется насос в колодце в реке, удаленный от дома примерно на 200 м. к нему "умельцы" заложили в землю ВВГ (со слов заказчика, возможно даже ПУГНП какой нить) 3х1,5. насосик 250 Вт. В общем через полгода насос накрылся, скорее всего из за того что кабель перебило где то в земле. Фаза не проходит. Заказчик попросил заменить кабель. Вот сейчас думаю что лучше положить. ВВГ 2х4 или АВВГ 2х16?? А может вообще АВБбШв 2х10?? И стоит ли его упаковывать в гофру, металлорукав, трубы. Заказчик хороший знакомый, хочется что б вроде и не особо дорого но и что б качественно и надежно. Что посоветуете??

И Вы этому знакомому смерти желаете? Или тюрьмы?
Почему РЕ тянуть не хотите?
IVANERMOLIN
зачем тянуть лишнюю жилу если заземлиться можно непосредственно у колодца. тем более в доме земли пока тоже нет. вопрос то не об этом
HasBolla
положите мед 6 мм кв и будет хорошо, не сгниет. тонкий алюминий быстрее испортится. если места глухие и раскопок не будет, то защищать ненадо, макимум сигнальную ленту в траншею. оболочку кабеляберите стойкую к воде и химически активным средам (речка, гуано всякое и т.д.), например ПвПуг. 4мм кв тонковат, может порваться из-за движения грунтов.
IVANERMOLIN
Забыл сказать что главная наверное проблема что трасса идет в месте где весной разливается река. Раскопок там не будет а вот грунт наверное ходит здорово
HasBolla
тогда в проволочной броне. броня из проволок (не полоса) предназначена для подвижных грунтов. 6 мм кв - кажется минимальное сечение бронекабелей, могу ошибаться.
SVKan
Цитата(IVANERMOLIN @ 4.7.2013, 11:40) *
зачем тянуть лишнюю жилу если заземлиться можно непосредственно у колодца. тем более в доме земли пока тоже нет. вопрос то не об этом

Затем что система ТТ запрещена ибо не может гарантировать безопасность.
Когда потенциал попадет в воду и кого-нибудь долбанет...
IVANERMOLIN
ну допустим не прав я... тянем 3 жилы...
скорее всего АВВГ 3х10...
SVKan
Цитата(IVANERMOLIN @ 4.7.2013, 18:03) *
ну допустим не прав я... тянем 3 жилы...
скорее всего АВВГ 3х10...

Тогда лучше таки АВБбШв.
ailcat
Небронированный кабель накрылся не потому, что тонкий - а потому что при подвижке грунта (в период затопления или даже зимой) его тупо разорвало.
И точно так же разорвет и АВВГ 3х10 (там услилия измеряются тоннами и даже десятками тонн).

АВБбШв - в принципе, есть шанс, что зиму переживет. Но - только если будет уложен в достаточно толстую подушку из сыпучего грунта (песка без камней и прочих "примесей") легкой "змейкой". Ибо броня из стальных лент хорошо защищает от изломов (резких изгибов), но практически не защищает от тяжения.

А вот броня из стальных проволок рассчитана на работу как при изломах, так и при тяжении. Но, даже бросая в грунт "под штык", кабель нужно уложить слегка "змейкой" - чтобы при чрезмерном тяжении он имел возможность слегка распрямиться (прорезав грунт), а не натягивался как струна.
HasBolla
и еще в трубу двухстенную затолкать, чтобы наверняка.
Пипец, водичка от такого насоса будет по цене нарзана, однако. А чЁ делать biggrin.gif