Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ШУВ систем ДУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Tania81
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста! ни как не могу найти ответа на свой вопрос.
Сделала проект Дымоудаления подвала роддома. В проекте есть листы: План прокладки кабеля и схема подключения к шкафу ШУВ вентиляторов ДУ и клапанов ДУ (листы прикрепила). В спецификации внесла : кабель, металлло рукав и Написала просто Щит управления ШУВ3. Теперь роддом требует от меня полную комплектацию щитов. Входит ли это в раздел дымоудаления?
Помогите пожалуйста в СНиПе 41-01-2003, СП 7.13130.2013 и 87 постановлении ничего не нашла. Может просто не правильно читаю?
helpsmilie.gif
Tania81
Который раз задаю вопрос и он остается без ответа. Народ вы хоть объясните что я не так делаю!!!!
Norb
Тут вентиляционщики тусуются в основном ph34r.gif
Tania81
Я тоже вентиляцией занимаюсь. Но меня и электрику заставляют делать. Думала может есть кто-то кто так же делает.
Norb
Я электрикам мощность выдаю и гудбай май лав (ну еще могу принцип работы рассказать как и чего работает). Вообще комплектация шкафов и автоматика вроде не наше дело.
and
Цитата(Tania81 @ 23.7.2013, 10:35) *
...Написала просто Щит управления ШУВ3..

Если этот шкаф Вы сами придумали, то проект должен содержать полную документацию по нему.
Если используете готовое изделие какого-либо изготовителя, то кроме названия указывайте в проекте заводское обозначение и предприятие-изготовитель.
Tania81
Цитата(and @ 24.7.2013, 11:36) *
Если этот шкаф Вы сами придумали, то проект должен содержать полную документацию по нему.
Если используете готовое изделие какого-либо изготовителя, то кроме названия указывайте в проекте заводское обозначение и предприятие-изготовитель.


Ну как сама придумала, я взяла стандартный и добавила то чего не хватало. Т.е. к вентиляторам добавила не один а 2-а клапана ДУ и просто клапана ДУ объединила на другой щит. Вообщем увеличила кол-во клапанов. Данные по щиту который был первоночально недавно им сбросила. Производителя специально не указывала, т.к. монтажники могут заказать где угодно, просто написала Россия. А в самом проекте есть лист с принципиальной схемой подключения.
Tania81
Цитата(Norb @ 24.7.2013, 10:50) *
Я электрикам мощность выдаю и гудбай май лав (ну еще могу принцип работы рассказать как и чего работает). Вообще комплектация шкафов и автоматика вроде не наше дело.


Не повезло мне ))). Нет если большой проект то электрикой не занимаюсь. А вот если 2-вентилятора и пару клапанов приходиться. blink.gif
Ludvig
Tania81, так тебе и надо!
Никогда не берите самодельные щиты. ЩУ-ДУ должны быть сертифицированы! Так что находите производителя и вколачивайте в рабочку. Далее, подвод силы и слаботочки.
Snoop
Посмотрите здесь.
http://alfa.ru/internet_shop/index.php?p=info

Никакую комплектацию щита расписывать не надо, если Вы закладываете в проект типовое изделие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.