Проектирую охранное освещение периметра. Запроектировала управление освещением от ЯУО9601. Охранное освещение в нормальном режиме работает ночью на 50%, светильники с блоком управления с диммером. Необходимо, сделать так, чтобы при срабатывании сигнализации светильники работали на 100%. Как состыковать мою сеть со слаботочными шкафами? Каким кабелем? Может кто поможет?
ailcat
Мы на такую вещь обычно заказываем шкафы индивидуального изготовления - с разными контакторами на "экономичное" (1 или 2 фазы) и на "полное" (все фазы) освещение, а для управления ставим двухканальное астрономическое реле (по каналу на контактор).
тогда включение от сигнализации или с поста охраны осуществляется просто - параллельно контактам астрореле на "полное" освещение ставится выключатель (или "сухой контакт" пульта охраны), подключаемый любым 2-3-проводным кабелем...

Полагаю, что в ЯУО-9601 можно поступить аналогично (но надо смотреть схему - под роукой нет)...
BETA
Если бы так все просто. Периметр полтора километра в одну сторону и в другую 700м. Несколько групп. На периметре несколько ящиков сигнализации с которыми нужно состыковать освещение. При срабатывании должна включиться только одна группа светильников, которая находится на этом участке. Поэтому кроме ящика управления освещением с астрономическим реле, реле времени и фотодатчиком поставила на каждую группу контактор, который должен срабатывать на включение при сработке сигнализации.
ailcat
Ну фиг знает...
Периметр почти 14 км. Кабелюка толстенная от них по светильникам (в экономичном режиме работают "один через два"). В двух точках на заборе висят ЩУНО.
У охраны два выключателя (в вашем случае это может быть и контакт от ОПС), от них кабелюка ВВбШв 2х6 до каждого из щитов - и все работает.
То, что при "прорыве периметра" врубается сразу всё освещение (а не только "прорванный" участок) - и Первому отделу, и ЧОПу (по сути ВОХРу), абсолютно по барабану, главное что можно включить в любой момент.
BETA
Вот именно, что в тех задании написано и про ручной, и про автоматический режимы, и про астрономическое реле, и то, что именно при срабатывании сигнализации автоматически срабатывало освещение на данном участке. Сейчас ведь все за энергосбережение, по крайней мере в проекте.
bekks
BETA привет!

Варианта 3.
- Вариант 1, что предложил ailcat.
- Вариант 2, разбить силовые шкафы по группам и размещать их рядом с щитами охраны.
- Вариант 3, Один силовой щит от которого расходятся силовые линии освещения, к нему идут контрольные
кабели от локальных щитов охраны.

В варианте 2-3 можно организовать локальное включение освещения с 50% до 100% в случае срабатывании сигнализации.
andrey357
совковый вариант - одна, две, три фазы в разных режимах. Только ноль надо проверить на сечение...